这次接了个小区智能化,甲方安排我走线跟电信,广电走同一个沟,发现井没有排水措施,下大雨估计井里全是水,智能化用的线大多是网线,RVV线,75-5线,经得起水长时间泡吗?
有经验的朋友来说说,
使用道具 举报
最重要是街头防水!用专门防水胶布(当然没街头更好
是比较容易老化,但是你的线材好的话就没问题。井内最好是不要有接头,接口之类。如果有,一定要注意防水,最好是用胶沾上,再缠好防水胶带
网线什么的用比较好一点的室外网线应该问题不大
接头做好,4年内没问题,差点的线2年后一定影响效果!
保修期不出问题就好了。3年没问题
其实没问题的,主要是线材要好,泡水一般难得出问题 最大的问题是老鼠咬
想办法做好防鼠吧
接头做好了,一般是没问题的。