刘勇
积分
帖子
主题
如题?各位坛友们可以用吗?图像质量会不会有什么影响呢?
还有,视频线、电源线、控制线可否穿同一个管子啊?这些距离都是700米左右!
使用道具 举报
补充。我控制线是直接接220V的电压到立秆旁边,然后再接变压器到球机的!视频线、电源线、控制线三根线走一起的。其中电源线是220V的可以的吗?
控制线我接的是2*1.0的不带屏蔽网的可以吗?图像效果会不好吗?
貌似这个问题,3楼的做工程有做过没有啊?我问了买线的地方,他说可以的。但有点儿不放心。因为快开工了,不知如何选择,只有冒险一博了。
本论坛的坛友们,如果有什么好的意见或有什么不对的地方。或有人做过这么长距离而且还是用如题的线的话!恳请提出!谢谢!
要用视频放大补偿机,不然正常情况应该图像出不来.
说实话,700米的距离用双绞线传输的效果会好过用75-5的效果,成本也节省了很多,因为一条网线已经包含了控制线了。
用—7线如果700米远距离的很少,控制,电源可以在一起,但是如果电源线较多要把电源分开走,一两路勉强可以一起走,控制线700可能会控制延缓,一般波特率合适是可以传输的,毕竟离1200米还有好远(其实到1000米效果就不太理想了),也可以考虑用双绞线,至于电源能不能放一起,还是那句话一两路还将就,多了自己掂量。
建议采用双绞线
顶
建议用光纤,视频线75-5一般200-300米比较保险
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页