标题: 12V长距离供电 线路压降计算

 

各摄像机是并联关系,可是线路电阻和摄像机是串联关系,这才是串联电路分压原理,即压降。

 

粗略计算法:

I总 大约=I摄像机*N

U导线=I总*R导线=(I摄像机*N)*ρ*L ­/S

 

12V长距离供电 线路压降计算

 

解决思路:

1、已知电缆电阻率,长度,横截面积,可求出电缆电阻

2、已知电缆电阻,供电电压,可求出电缆额定电流

3、已知摄像机工作电流,电缆额定电流,可求出线路总电流

4、已知线路总电流,电缆电阻,可求出电缆压降

5、推导电缆压降计算总公式

 

详细分析:

1、电缆电阻计算

根据电阻公式:R=ρ×l/s.其中ρ为电阻率,l为长度,s为横截面积.由此便可求铜导线得电阻.注意,电阻与温度也有关系,不过这里我们一般都认为是常温.故暂不考虑温度影响.

铜的电阻率ρ=0.01851 Ω·mm2/m,这个是常数.

物体电阻公式:R=ρL/S
式中:
R为物体的电阻(欧姆);
ρ为物质的电阻率,单位为欧姆米(Ω. mm2/m)。
L为长度,单位为米(m)
S为截面积,单位为平方米(mm2)

这样距离是L(米)的单条线缆的电阻为 R(导线)=ρ*L ­/S

 

2、电流计算公式I=U/R(I表示电流、U代表电压、R代表电阻)

 已知导线电阻,供电电压,求导线额定电流--I(导线)=U(12V)/R(导线)

  

3、集中供电各摄像机为并联关系,并联电路总电流等于各支路电流之和

线路总电流I(总)=I(摄像机1)+I(摄像机N)+I(导线)

 

4、电压计算公式 U=IR 

电线上的电压降等于电线中的电流与电线电阻的乘积

U(导线)=I(总)*R(导线)

 

­5、电缆压降计算总公式

推导  U(导线)=I(总)*R(导线)=【I(摄像机1)+I(摄像机N)+I(导线)】*【ρ*L/S】

=【I(摄像机1)+I(摄像机N)+U(12V)/R(导线)】*【ρ*L/S】

­={I(摄像机1)+I(摄像机N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】

 

 最后结论 U(导线)={I(摄像机1)+I(摄像机N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】

 

 

考虑供电构成回路,使用的是相同的线缆。对于两条电缆来说 在线路中的电压损耗是

  U(导线)=I(总)*R(导线),再乘以2就是实际压降。­

 

      声明:此计算仅限于直流供电,另外这只是一个工程计算,有一定误差。在计算的过程中要注意单位(量纲)问题。问清电缆厂家的产品准确的ρ值。­

 

[此贴子已经被作者于2011/12/2 20:12:48编辑过]

作者: 硬盘录像机    时间: 2009-8-22 22:00
觉得有用,顶
[此贴子已经被作者于2009-8-22 23:35:19编辑过]

作者: whwanghu001    时间: 2009-8-29 00:15
路过 学习中,并赚积分!
作者: jfx1020    时间: 2009-8-29 10:28
这个相当受用,谢谢
作者: hanson518    时间: 2009-8-29 10:30
看公式就头疼。
作者: jinhuili    时间: 2009-8-31 13:59
何必12V长距离供电《压降太大了,220转12可以远距离供电的,成本不高
作者: sullenblue    时间: 2009-8-31 16:27
是啊,我开始都是12v送的,现在还是220v送的多。
作者: 硬盘录像机    时间: 2009-9-1 13:33
220v需要独立走线,费用与人工都要增加,如需220v,推荐前端就近取电;有些工程或者要集中控制电源,或者只能用12v,此时就需要考虑压降问题
作者: hcylnsy    时间: 2009-9-1 14:01
看着头疼,最好能有更简单明了的例子。
作者: shmikkk    时间: 2009-9-1 16:21
共和国VVV
作者: qq564238094    时间: 2009-9-2 09:39

 


作者: gaoxiang2441    时间: 2009-9-2 09:57

作者: liangliqian    时间: 2010-3-29 23:10
这个要顶
作者: myzys730628    时间: 2010-3-29 23:52
学习
作者: luyongforever    时间: 2010-3-30 09:06

楼主的算法有问题,铜线缆的计算是对的,但电流不对

你没有计算摄象机的电阻,R(总)=R(机)+R(线)

I(总)=12/R(总)

不知道你现场有几条支路,我们设有N条支路,分支的电流为I(支)=I(总)/N  (电流为近似算法,因为每根导线长度不一定都一样)

压降为:U=U(干线)+U(支路)=I(总)*R(干线电阻,即主线电阻)+I(支)*R(支)


作者: ntnyzyjsxy    时间: 2010-3-30 09:52
谢谢分享
作者: lyc8261    时间: 2010-3-30 10:17
谢谢分享
作者: bzhj    时间: 2010-3-30 10:43
谢谢分享

作者: huyanglinli    时间: 2010-5-19 12:46
有点复杂
作者: jykjliubing    时间: 2010-5-19 13:53

挺有用的


作者: jinpenglang    时间: 2010-5-19 14:25
好东西,学习一下
作者: jykjliubing    时间: 2010-5-19 14:59

学历有点低,看了也没算明白

 


作者: tianyalt    时间: 2010-5-20 10:56
看着头晕
作者: yufeng1274    时间: 2010-5-20 12:28
厂家给的肯定是越粗越好咯!
作者: 世    时间: 2010-5-24 22:07
太专业了,顶顶顶
作者: 阿七    时间: 2010-5-24 23:04

对现在的线材供应商来说,这些并不实用的哦。线材的质量差距太大了,再算也没有用的 ,还是看实际情况吧,,其实也是种无奈的选择哦。

 


作者: ezfeng    时间: 2010-5-24 23:24
我想知道用双绞线传输12v电源最多可以传多少米。我试了用纯铜的达标双绞线传500米,万用表测试电压一点都没降,但接上摄像机后红外灯都不亮。
作者: eursun    时间: 2010-5-24 23:25

学习

 


作者: 行业新秀    时间: 2010-5-25 08:46
头痛
作者: shaopeng3712    时间: 2010-5-29 11:17
    顶
作者: birdaa    时间: 2010-5-29 11:27
太复杂了!
作者: 01smarthome    时间: 2010-5-29 12:45

太复杂了   最好有实用一点的例子






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2