电源线与视频线一起走会有干扰吗...

[复制链接]
监控幼儿园 发布于: 2009-8-21 11:58 4332 次浏览 51 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

接了一单工程,工厂的围墙监控,

 

共16个点

 

最远的一个点距离机房有500米的,

 

我想直接从机房接220V的市电跟视频线一起走同一条管,

 

所有的摄像机都从这组电源线上取电,

 

请问大虾们,这样做法,视频图像有干扰吗

 

 

回复

使用道具 举报

已有51人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
elechannel 发表于 2009-8-21 12:09:00

不会有干扰,但是不符合规定的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
一团棉花 发表于 2009-8-21 12:10:00

 不会有干扰,我就干过这样的.

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
监控幼儿园 发表于 2009-8-21 12:12:00
二楼说的不符合规定是指哪点?我刚做这行不久
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ixuzj 发表于 2009-8-21 13:21:00

建议分开走线

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wongzl 发表于 2009-8-21 15:08:00
技术上可以这么做,但电源线最好用屏蔽线(RVVP)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
白烟飞 发表于 2009-8-21 16:03:00

实践上是完全可以的,图像基本没有什么影响,理论上是分开走管子好,电源用RVVP就可以啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lwpstorm 发表于 2009-8-21 16:12:00
分2个管子走
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
飞跃梦想 发表于 2009-8-21 16:12:00
没什么大问题,自己一直都是这样做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zchongyuan 发表于 2009-8-21 16:15:00
我也经常这样做,省钱省事,基本没什么干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lanhero 发表于 2009-8-21 16:19:00

虽然实际操作上我们经常这样做,但是不符合技术规范的,所以后果也可能有两种,运气好,相安无事,有干扰,但不明显。用户可以接受。运气不好就会出现较强干扰,那就不好交代了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
elechannel 发表于 2009-8-21 18:41:00

楼上的意见我同意一半,技术规范要求是对的;至于干扰出现和强电同管就有关联这个观点不是太认同;无论是理论上还是实践上,如果不是动力线缆,普通的220V所谓的干扰我目前还没有发现,大多数干扰都是地电位、产品质量、施工工艺问题造成的;规范规定是强电和弱电的线缆距离,不是同管不同管的问题;需要验收的工程规范规定一定要执行的,不可以这样同管的。同时,通过视频示波器,确实也没有发现所谓的同管强电干扰,因此,不提倡这样使用,但是,如果不影响验收,小系统基本上不会有多少问题的;大系统还是规范点,强电和弱电还是分开按照规定距离敷设;毕竟,两种电气指标的东西在频率间隙上工频和0-6MHZ之间还是有所覆盖的,至于电气之外的因素比如断线、搭线、绝缘等在一定的条件下产生的影响因素足以影响视频信号的时候,问题就出来了,所以,规范规定还是有一定道理的。不出现问题,并不代表实际的问题不出现,等需要的因素全部齐了,问题就自然会出现的。其实,根据我们的经验,排除设备因素之外,问题的大多数和施工工艺以及器材(线缆、分接头)等有很大的关联;弱电系统本身就是一个复杂的系统,至于现在许多人只是把产品拿来简单安装组合只要出图像就是弱电工程的理解,验证了存在就是有它的合理性的;相信大家也不会多言的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
ytr1979 发表于 2009-8-21 21:28:00
以下是引用lanhero在2009-8-21 16:19:00的发言:

虽然实际操作上我们经常这样做,但是不符合技术规范的,所以后果也可能有两种,运气好,相安无事,有干扰,但不明显。用户可以接受。运气不好就会出现较强干扰,那就不好交代了。

还是注意点好啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
jtm1986 发表于 2009-8-21 22:57:00

一般不会有干扰!!我遇到过开关电源电流小造成类似干扰的画面

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
cwczy 发表于 2009-8-22 11:00:00

学习学习

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
济南安格视 发表于 2009-8-22 11:08:00
只要验收能通过,完全可以这样做,不过开关电源的功率和质量也得注意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
longjinbo 发表于 2009-8-22 16:58:00

只要线材都用屏幕效果好的,不会有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
mejob 发表于 2009-8-22 21:50:00
一起走也没有半系,不过最好是分开来
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
zhangzhen518 发表于 2009-9-22 23:32:00
只有这样做才节约成本和时间,,,顶,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
残剑818 发表于 2009-9-23 00:09:00
我们也一直这样做的,这样很方便啊.基本上没发现什么问题.