千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 电信机房里标准的供电电压是多少 [打印本页]
作者: lansejingling00 时间: 2009-6-1 23:10
标题: 电信机房里标准的供电电压是多少
请假下电信机房里标准的供电电压是多少啊
作者: 弱电老二 时间: 2009-6-1 23:49
有配电要求,没电压要求
作者: hongle304 时间: 2009-6-2 09:44
额,这个你说的挺模糊的
作者: 1986910a 时间: 2009-6-2 19:50
...知道的留个数字啊。听说市电不好的用什么点比较好?
作者: lansejingling00 时间: 2009-9-4 11:53
应该是-48v
作者: 维尼熊 时间: 2009-9-5 10:25
电信机房里标准的供电电压还不是市电!只不过再根据电信机柜容量再加相应容量的隔离变压器、降压变压器。
作者: dazhl 时间: 2009-9-11 11:13
有配电要求,没电压要求
作者: liqiang429 时间: 2009-9-11 11:20
电压都是用市电,通过UPS整流后一般都是210几V到220几V之间。
作者: lgang513 时间: 2009-9-13 13:33
这个要分机房里面的用电设备了:
1、一般电信的通信设备采用-48V的专用通信电源(程控交换机、传输设备等)。
2、其他一些设备就采用常用的市电电源(UPS出来后的哦)。
作者: yaozi111 时间: 2009-9-28 17:42
这要看什么样的电信机房了,稍高级别的接入的市电除如楼上说的是经过了隔离变压器,同时要进行电容补偿的,防止电压波动太大,尤其是在当地电网质量较差时,必不可少,否则对UPS都是有害的。
至于配电一般都是进380的三相电,然后根据需要即可给单相设备供220的电,也可满足三相设备如UPS的需求。而48V的直流设备是通过开关电源进行供配电的,和交流是分开的。
同时说明一点,不赞同前面有些说的对电压没要求,设备对着都是有要求的,这跟你当地电网质量有直接关系,只是因为现在在城市里一般电网都较干净,不会有明显的电压瞬间大幅度下陷等情况出现可以不用考虑,但偏远或电网较差的地方就必须的考虑电压的波动了,必要时加电容进行补偿
[此贴子已经被作者于2009-9-28 17:44:28编辑过]
作者: 泥巴团子 时间: 2009-12-3 16:38
-48直流
作者: ww0731 时间: 2010-1-6 23:38
1、通过开关电源提供-48V的直流设备供电
2、通过UPS提供交流设备供电
作者: 传世的青花瓷 时间: 2010-1-27 15:43
交流60v或直流48v
作者: 马洪超 时间: 2010-1-27 17:00
-48直流
作者: 骑猪看流星 时间: 2010-7-4 11:58
主要用的应该是直流-48V 好多交换路由设备都是-48V供电的
作者: wangbin120k 时间: 2010-7-28 17:14
48
作者: 双捷 时间: 2010-11-14 18:59
一般通信设备采用-48V的专用通信电源
作者: zs7112 时间: 2010-11-15 09:43
学习了
作者: jimmyrobben 时间: 2010-11-16 23:37
学习一下
作者: lansejingling00 时间: 2011-3-12 22:27
感谢大家提供的信息
作者: h197 时间: 2011-3-14 11:11
交换机及主设备一般是-48V直流,但是在墙壁上一般有220V交流插座。
作者: whh1125 时间: 2011-4-7 10:55
学习了,不错
作者: glty02 时间: 2011-4-7 13:01
顶10楼的
作者: 包工头222 时间: 2011-4-8 08:37
学习了
作者: glty02 时间: 2011-4-8 13:45
总结一下:
作者: resetxp 时间: 2011-5-19 21:50
电信机房有提供-48V电压,也有220V电压的,直流是经过整流,220V也是UPS提供的
作者: sunjian722 时间: 2011-5-22 15:27
学习了
作者: sunkai880426 时间: 2011-5-26 09:57
学习了
作者: meloud 时间: 2013-3-25 11:47
学习了
作者: wwxinyun 时间: 2013-4-13 16:58
学习了!!!
作者: xianfeng402 时间: 2013-4-17 09:47
ups
作者: xcs112531 时间: 2013-4-17 14:11
学习下。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |