[复制链接]
天涯1985 发布于: 2009-5-25 17:47 1811 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
         小弟手上有一个项目需要20个 机柜,UPS进来后装一个电源机柜,请问各位大侠是否要配20个回路,然后他电气方面要做些什么东西,还有什么牌子比较好点,要世界一留,最好有方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
天涯1985 发表于 2009-5-25 18:55:00

没人坐沙发可怜自己

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
弱电老二 发表于 2009-5-25 20:31:00
虽然很想回答你的问题,但只提醒你问题问错地方了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hexinhuai 发表于 2009-5-31 16:24:00
梅兰日兰的就可以拉,二十个回路最好,三相五线进线,不低于25平方的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
glgxcwr 发表于 2009-7-30 23:58:00
先要做配电柜,在柜子里装20个回路,由UPS输出到这20个回路,再由回路控制机柜
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
shiyan0104 发表于 2009-7-31 08:55:00
帮你顶下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
智鑫科技 发表于 2009-10-10 17:09:00

顶下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dzk88 发表于 2009-10-11 15:07:00

1. 在安装UPS的电源机柜中安装二个电源模块,一个是UPS输入,输出及智能仪表的模块,第二个是UPS输出到20个机柜的分路布线电源回路模块.

2.每一个机柜安装安装二路UPS电源机柜专用PDU,以保证机柜中双电源设备正常工作.

3.如果机柜中有重要的单电源负载,即在机柜中安装双电源转换模块,增加保护等级.

回复 支持 反对