按照2楼的标题讲解(若在此对BOSCH属泄密,纯是无心之过) 1 总线原理简介 很多人知道DS7400可以通过总线扩展更多的防区,但具体是什么总线,很多人都不是很清楚,说485,CAN,MODBUS或其它的都有,就算是说了MUXBUS,也只是知道这个名字,具体是怎么一个通信方式不是很清楚,本人有幸接触到这一块,在此做一个简单的介绍以方便大家更深入一点的了解这款产品。 DS7400采用的总线叫MUXBUS(Multiplex Bus 的缩写),是BOSCH产品特有的一种总线(盗版不在考虑之列),这款总线索特殊性在于它的数据发送和返回都是在一根线上,另一根是共地线,也叫参考线。和RS485通信有本质区别,485的每次数据传输和返回都是在两根线上的(差分信号),从可靠的角度来讲,RS485的通信还应加一根地线(即参考线),对于产品和系统的稳定都很重要。对于MUXBUS在线上传输的内数据,很多人习惯于用万用表来测测电压以确定总线有没有问题,在这里我不能说这不可以。只能说是不准确的,你们只是测了一个波形的平均值。当然对于是不是与另一根线短路这种问题还是可以测出来。 由于在总线上传输的是一种特殊的阶替波(可参考看下图),并且一串数据后,会有一个持续的高电平以帮助终端地址码模块充电(这就是为什么BOSCH的地址码模块不要外界给他供电的原因),充的电足够完成一次与主机之间的一次通信。然后如此反复。
[此贴子已经被作者于2008-11-7 13:19:42编辑过]
|