我这有个PC4020的简易操作手册,我调试,大家先看看,这主要是针对没有接触过这款主机的,有调试过这款主机的朋友,如果有兴趣参与我们这次的活动,欢迎您留下自己的问题,在接下来的时间里,我们一起讨论,看过这个简易操作手册的人,有问题也欢迎你们留言,我会一一做解答,这段时间有点忙,如果我没有及时看到你的留言给你及时的回应希望你能理解,如果你的问题很急,也可以直接联系我,QQ:404501302 ,手机:15816893035. DSC大型报警主机PC4020的安装
调试 特别提示: PC4020及各种模块需要在控制室调试连通后再到现场安装,否则注册模块时要动防拆快开关会很不方便. PC4020的安装 调试分为六步完成: 1. 注册COMBUS总线(4线总线)上的模块,包括:PC4501键盘,PC4108/4116防区扩展模块,PC4204/PC4204CX中继器模块,PC4216输出模块,PC4401串口模块等. 2. 注册AML总线(2线总线)上的模块,包括:AMP700系列防区模块,其他总线式探测器. 3. 对防区编程测试. 4. 对模块编程测试. 5. 在现场安装各种模块, 探测器联接到防区模块上. 6. 总体调试. 编程中 * 表示近入此项, # 表示返回上一级. 下面分别介绍: 一.
注册COMBUS总线(4线总线)上的模块 按照图纸将模块
键盘与主板连接, 模块上的防拆端子(TAM)用导线连接, 通电,在PC4501键盘上输入* 8 5555(5555为出厂时的安装员密码) 输入 02显示Select (00) < > Enroll Module
按 * 按> 滚动显示不同模块类型,直到显示您想要注册的模块,按 * 键。根据LCD上的提示拆开这个模块的防拆线, 这个模块将被成功注册.并显示这个模块的相关信息,在注册PC4108防区扩展模块时将显示这个模块连接的防区范围.第一个注册的PC4108防区范围17—24(Zones 017—024),
注册PC4501键盘时, 根据 LCD上的提示按键盘上的任意键. 成功注册后将显示键盘编号.
按照以上方法继续注册其它模块.完成后按 # # #……退出编程模式.
|