标题: 这样做接地行吗 [打印本页]

作者: gzjt    时间: 2008-9-1 14:58
标题: 这样做接地行吗
一个工程,我说这样接不行,要独立接一条专线引到楼下自己做地网才好,业主说就这样行了(省费用主要是),业主费用是省了,可我每打雷时就担心我的设备(保修二年呀)[attach]35515[/attach]
[attach]35516[/attach]

作者: wenjuzhang    时间: 2008-9-1 16:41
这样的接地是不可以的.
作者: gzjt    时间: 2008-9-1 16:51
我也知道不行,可是。。
作者: zf520    时间: 2008-9-2 09:41

可以重新改造一下,,


作者: 清洁工    时间: 2008-9-2 15:41
是不可以的.

作者: 醉街    时间: 2008-9-2 16:41

他接的那个围栏接到防建的接地汇流排上了么?

[此贴子已经被作者于2008-9-2 16:42:55编辑过]

作者: jswxliji    时间: 2008-9-11 10:12

有几个问题:1、你这个项目做的什么内容,我看到2个避雷针;2、接地线怎么能直接接到避雷带上呢?3、建议单独做接地。


作者: 大胡子88    时间: 2008-9-13 21:26

不可以!

1、直击雷防护,您这东东高出了原来的避雷针,又在角上,自己搞了个引雷针(学名接闪器),一个雷打下来你就什么都没了!监控头上的避雷针要直接单独焊根10个以上的热镀锌圆钢到避雷带上。最好是把你把你球上的针拆了,原来建筑物上的避雷针加高保护你的球。

2、感应雷防护,避雷器装了吗?怎么接的地?

3、屏蔽!你这PVC屏个鬼蔽。

4、接地,弱电接地的原则是要等电位,还有就是常说的共点不共线.

您这个线接得太乱七八糟了,所以你的接一定要整改,建设您做一个汇流排,把接地都先接到汇流排上,然后再用根粗的接主钢筋(不是避雷针)上.

、、、、、、、、、

和您打个赌,一块钱,如果不整改,明年这个时候之前这个监控头肯定被雷打坏。


作者: 大胡子88    时间: 2008-9-13 21:29
另:接地“独立接一条专线引到楼下自己做地网”没用的,太远根泄放不掉雷电流。不是因为线阻,而是线的感抗。
作者: 213aaa    时间: 2008-9-23 16:52
以下是引用大胡子88在2008-9-13 21:29:00的发言:
另:接地“独立接一条专线引到楼下自己做地网”没用的,太远根泄放不掉雷电流。不是因为线阻,而是线的感抗。

哥们很佩服您的回答,我问下线的感抗怎么理解呢?谢谢


作者: wglhw    时间: 2008-9-24 16:07

对,感抗是什么啊?


作者: 子时曰    时间: 2008-9-24 16:34
以下是引用大胡子88在2008-9-13 21:26:00的发言:

不可以!

这问题回答的生动,有意思....


作者: liujianlong    时间: 2008-10-8 23:38

学习了,

    千家兄弟真强


作者: liujianlong    时间: 2008-10-8 23:40

补充:

      线的感抗  是什么,怎样理解!

     有这方面的资料,发我的优先382550502@qq.com


作者: chaojun915    时间: 2008-10-9 11:23

起到一点作用,雷电来了万一击中,设备休易.你和业主合同说好,坏了别找你就听他的.


作者: zhouping1213    时间: 2008-10-11 09:26

我认为一点作用没起到,反而还有负面的影响.(呵呵,倒像是引雷器)


作者: 三腾电子    时间: 2008-10-14 15:47
把球机上的避雷针拆了,把旁边的那根加高,电源箱的地线不行,要直接焊接一根钢筋到汇流排上,连接摄象机的视频线和电源线必须加防雷器。


作者: z.x    时间: 2008-10-22 16:43
把旁边的接闪器加高
作者: zhudi528    时间: 2008-10-23 16:09
学习学习
作者: lhg34    时间: 2009-2-28 18:04

学习


作者: michaeljamson    时间: 2009-2-28 18:45
学习了 呵呵 高人呐!····
作者: ttttttzzzxxx    时间: 2009-3-2 18:00
以下是引用子时曰在2008-9-24 16:34:00的发言:

这问题回答的生动,有意思....

图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看

特别是屏个鬼蔽

 


作者: badman1111    时间: 2009-3-3 00:44
我是来看看那个球究竟还在不在的。。。
作者: fangbo1025    时间: 2009-3-5 17:15
学习中
作者: basyn    时间: 2009-3-9 17:14

学习


作者: zhvdsl2    时间: 2009-3-10 23:12
学习,谢谢
作者: lc163520    时间: 2009-3-17 17:46
顶11111111111
作者: zswk    时间: 2009-3-17 20:47
高人!!
作者: lig186    时间: 2009-3-25 13:08
不好不好不好,应该直接接地
作者: liumin521    时间: 2009-3-26 15:26
那摄像机的防雷器的地接在哪里好呢?
作者: collionsly    时间: 2009-3-27 14:15
胡子兄是高手。阻抗就是电阻的相量表达方式
作者: andy66t    时间: 2009-3-27 15:12
不可以的.
作者: wildlin    时间: 2009-3-28 15:28
这照片蛮有意思,有点像我以前做的室内覆盖及直放站工程,施主天线也是这样接的地,而且远处正好有基站.
作者: lvgang    时间: 2009-3-28 23:28
这一种安装方法,本来就是设计有问题,何不如在安装前把这些问题考虑了。
作者: fuliang    时间: 2009-4-3 22:22
赚积分
作者: 蓝梦祥    时间: 2009-4-10 10:46
我们网络鸡柜都这样接.
作者: liulang1013    时间: 2009-4-10 15:58

你的设备还在吗?

 


作者: zhuangyu    时间: 2009-4-10 16:27

肯定不行的,忽悠你的吧


作者: l030406111    时间: 2009-4-10 18:45
看不明白。。
作者: 天敌客    时间: 2009-4-10 19:55
其实 被雷P了 业主要是负所有责任,那么就怎么做,等被雷P了业主再给钱整改。换设备。
作者: 正程科技    时间: 2009-4-10 23:36
这样的接地是不可以的
作者: 正程科技    时间: 2009-4-10 23:36
这样的接地是不可以的
作者: zhuzhen0521    时间: 2009-4-12 00:29
这个防雷做的有点牛,感觉是招雷来着,呵呵。
作者: daojin    时间: 2009-4-13 10:16
不行
作者: qiaoshuquan    时间: 2009-5-5 11:35

绝对学习之。。。。。。谢谢了


作者: zlwzz2003    时间: 2009-5-6 10:56

先学习学习


作者: 水晶果冻    时间: 2009-5-6 11:03
学习,好多高手!
作者: s0435212    时间: 2009-5-6 16:30
学习

作者: chinalinzhiy    时间: 2009-5-13 16:36

可以重新改造一下,,


作者: real300    时间: 2009-5-18 09:48
学习
作者: huangcan    时间: 2009-6-9 13:34
不懂
作者: kolby    时间: 2009-6-19 18:00
胡子兄就是我的偶像,每一个回帖都是精彩无比!

 

 

学习!!这才是经验啊


作者: LNTQ    时间: 2009-6-20 16:11

学习

 


作者: ccdnxx    时间: 2009-6-27 13:50

学习


作者: 圐圙    时间: 2009-7-2 23:07
看图来说 不行
作者: lichx123    时间: 2009-7-3 09:55
 学习,这里面的兄弟真专业
作者: spd    时间: 2009-7-15 11:37

肯定会打坏


作者: dongrm    时间: 2009-7-15 16:06

学习学习


作者: pconeline    时间: 2009-7-16 16:48
学习
作者: 草木木    时间: 2009-7-16 20:53
牛人无处不在啊,防雷其实很重要的
作者: jinxin7588    时间: 2009-7-25 09:25
学习
作者: zhujinghua    时间: 2009-7-25 17:02

防雷接地真的不是很懂。请教请教啊、


作者: chenfuanid    时间: 2009-7-26 19:06
不可以!防雷接地应该单独接地,不应该和电源地线接一起。
作者: weckbbs    时间: 2009-7-28 11:16
学习学习

作者: wyh1228    时间: 2009-7-28 20:51
凑合着用吧,真遇到雷了可就没救了
作者: taoqing678    时间: 2009-7-30 13:14

学习

 


作者: qiutianfu    时间: 2009-7-30 14:39
学习中,辟雷比较深奥,个人感觉
作者: linuxbag    时间: 2009-7-30 16:18
不行的
作者: rachen    时间: 2009-8-4 21:22

学习学习


作者: zgq117    时间: 2009-8-5 14:13
学习中。。。
作者: luck123    时间: 2009-8-6 11:41

学习中

 


作者: wenyue    时间: 2009-8-6 22:53

这样连接比不接的雷击几率更高。

 

 


作者: ljianyx    时间: 2009-8-11 14:33
学习
作者: swjlfs    时间: 2009-8-12 10:40
学习了,感谢大家的交流
作者: ksxcctv    时间: 2009-8-17 19:17
不可以的,防雷器接地线应离楼顶有一定的距离,和离避雷针要有一定的距离。
作者: zjbhhh    时间: 2009-8-21 15:59
学习。
作者: changyou    时间: 2009-8-25 07:41
我想问问如果围栏和地基之间有很好的金属导体(即导体深埋在地基之下)。有用吗?
作者: 大胡子88    时间: 2009-8-26 07:08

回楼上:有用.


作者: zxpal99    时间: 2009-11-24 11:19
学习了。
作者: lhhsmh    时间: 2009-11-24 17:26
肯定是不行的,一个雷就玩玩了
作者: aha9aha    时间: 2009-11-24 23:55
17楼方案好!
作者: oYc    时间: 2009-11-25 11:11
好好学习,天天向上!
作者: 残剑818    时间: 2009-12-8 00:25

不知道大胡子88和三腾电子还在不在,我想请教你们一下:楼宇对讲的门铃主机要防雷该怎么做?单接地可以吗?谢谢!我是新手上路


作者: wdhope    时间: 2009-12-8 10:27
诺诺的问一句你那摄像机还屹立不倒吗?
作者: cztsoft    时间: 2009-12-8 11:33
学习
作者: flame311    时间: 2009-12-9 15:35
总结下:加长原避雷针,做汇流排到接地带。大胡子够专业的,佩服
作者: lt57610801    时间: 2010-1-14 10:57
呵呵 赶快和业主签个协议 不然修死你
作者: jkcam    时间: 2010-1-16 10:13

8楼的回答很好,支持一下,考虑成本问题;

1.建议在球杆上的针拿掉,把原来建筑物上的避雷针加高保护你的球,

2.把PVC换成铁管,铁管接地。

3.在线路中做防雷,不然的你将得不偿失,坏的不只是球机,在同一条线路上录像机和其它设备都完蛋。


作者: rain22    时间: 2010-2-23 12:00
防雷不成,变成引雷!!!
作者: 幽灵男孩    时间: 2010-2-23 12:31
向高手学习
作者: pyg361145422    时间: 2010-2-23 17:00
学习
作者: yuxi    时间: 2010-3-18 16:46

学习


作者: wy633    时间: 2010-3-21 16:55
学习了
作者: chongfeng4    时间: 2010-4-8 16:12
你这样的话,不是保护摄像机,而是保护矮一点的接闪器。建议你把旁边的接闪器加高 ,或者把球机与接闪器做成绝缘,然后把高的那个接闪器做好接地就可以了。

作者: chiangliu    时间: 2010-4-11 21:42

重要的是要给客户讲清楚。才不致以后的麻烦。


作者: lxsh12345    时间: 2010-4-12 08:41
学习
作者: babyvoxwangjian    时间: 2010-4-13 14:49

路过瞧瞧.






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2