elechannel
积分
帖子
主题
al7480主机现场出现无规律的防区报警是何问题?总线长度约1300米,4*2.0线,15V交流统一供电,模块使用7412单防区模块。
使用道具 举报
看来,大家除了想卖产品外,没有多少人能解答这些问题;哎,悲哀呀,国内的抄板技术看来还不行呀!aleph、focus你们学会盗版后再出来卖产品呀!
抄板的机器,本来就不推荐使用,更何况这款主机用过的朋友也不是很多,对于你的问题没有回复,也是很正常的。
呵呵,本身功夫问题!
李鬼永远是李鬼,什么时间都成不了李逵!
总线长度约1300米,4*2.0线,15V交流统一供电
要求不低,成本提上去了啊!
呵呵,支持正版。
教人们不要捡小便宜哦
呵呵
坚决支持打击小日本
有道理,我用7448的主机很多了,你这种现象不是说是“正版”不“正版”的问题,1300米,本身就是这款主机距离的一个峰值了,但也不是没有办法解决,如果有时间可以打我电话:13032804365,我可以免费提供方法让你调试解决。
3、如果是主动红外探测器用在室外,那么首先还是检查你的终端电压。如果电压在正常工作范围之内,再检查发射和接收端是不是对正了。怎么检查?很简单,用万用表量一下探测器接收端侧面两个小孔的电压是不是在说明书规定的正常范围内,或者看看接收端的信号灯亮了几颗,有没有达到说明书上所说的标准。
深圳alpeh的红外探测器检测光束是否对正,除了接收端的光束信号灯,没有通过测电压检测是否对正功能。
楼主布线的时候,接收端一定要和接收端挨着,就是所谓的背靠背。如果是接收端和发射端背靠背很容易出现误报的情况
所有的盗版产品都是来自一家。不说大家也知道,只是每个人换了一名,就成了自己的产品。。。
大家不愿意过多解决,除了关切到自己的利益,另一个最重要的问题就是主机本身的质量问题没有正品那么有把握,所以得从头问个遍。。服务量比正品要大很多。。。
低压直流传输,衰减比较厉害,应该重点检查末段在线电压,如果电压低,可以在靠前面增加电源,注意,断开原来电源的正极,后面用新增加电源正极供电,负极不要断开,新接电源负极一定要和原来的负极并在一起
也可以提高供电电压,对射电压不高于28V都能使用,里面有三端稳压集成块,电压超过28V,前段可以用稳压电路降压使用,后面没有问题,会自然衰减
呵呵,该查的东西都查了,主机换了3台;模块也坏了好多;至于电压都测量过N遍,连主机示波器的图形我都有的,可惜呀,还是乱报;采用有线的,马上就好;至于14楼的所说的国内的产品没有想象的这样差;我不可有不同意见;国内的深圳工厂,最多也只能是组装公司,有的牌子大的不得了,连SMT机器都没有,简单的电络铁焊接一下;其他的全是到别的厂去贴贴片的;还口口说工厂,大陆地区工厂的意义,就是组装车间而已,试问,深圳工厂有几家在做研发?投标的时候人家要求这样的产品,我们也没有办法的。就目前报警市场,不相信国外的品牌,难道相信国内的品牌?国外工厂都不好的产品,大陆工厂能做好?简直扯淡!连飞机到盗;更何况这些产品呢? 我们接触的欧洲客户,不是电子专业的,业余的都可以做12V开关电源;我们的专业就是阴阳八卦和吹牛,搞文字游戏,搞物理,基因不对!试问,电子产品,国内有核心技术吗?说起来比较激动,真的比较失望;我们不选国外品牌?国内品牌能给我们底气吗?
难道到了火星?
据说485总线的有效距离是1200M,实际工程中达不到这样的理论值。楼主有没有把探测器拿到主机附近做一个线路较短的系统?或者直接不用探测器,只是把地址模块和主机连接来检测系统是否能正常工作?
如果还不行,请正版的朋友来帮你解决吧。。。(已经证明国产的质量太次了)
呵呵。。。。如果正版的朋友也解决不了,那。。。。。楼主就自认倒霉吧。。。。没有人能帮得了你!
总线长度约1300米,4*2.0线,15V交流统一供电,
我觉得这三个都有问题
长度1300应该加一个中继
4*2.0线是双绞吗?那么远最好用2*0.5的双绞线做信号线,不应该同做普通防盗一样用一条四芯线
15V交流统一供电,那么远到最后面我想也不到8V了,你说正常工作吗?
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页