vama
积分
帖子
主题
使用道具 举报
正常应该是2米左右,线越长,电压衰减也会越大,距离长时一定要用内阻小的电源线.降低衰减
不能用“衰减”,应该是压降
我是北京阿尔西机房精密空调华南区销信人员,如果坛子里有那位朋友需求的话可以找我,一起交流,合作,共赢!
QQ:20592139
电话:13928481615
地址:深圳市福田区天安数码时代大厦A座918
联系人:许先生.
顶
距离远了线缆有一定的压降,需要增加它们之间的电缆线的线径。
10米左右,本人项目实施中有
距离长了 必须考虑压降问题
50 60米 都可以 计算下压降 很多情况下 UPS主机和电池组都是分2个不同的地方放置的
学习 顶
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页