客户要求电话线和网线一起走,也就是从网线的8根线里分出两根给电话用。不知道这样是否可行?电话是带电的,会不会对网络有影响?还能不能上到100M?先行谢过。


----
给我留言,来这里吧!IT、文学、摄影、书法、唐诗宋词.....
QQ:1466661 MSN:trueam@hotmail.com
http://guestbook.nease.net/index.php?owner=trueam
回复

使用道具 举报

已有21人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tony191 发表于 2003-7-26 12:19:00
这个方案肯定不可行了!!!!!
对电话、网络都有影响的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gu-e 发表于 2003-7-26 13:51:00
10M没问题!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
luobiao 发表于 2003-7-27 19:49:00
你的意思不会是抽出两根,剩下的六根还继续用来传输网络数据吧,理论上不是不行,可你的客户也太黑了吧,这么吝啬。理论上八根线里只有4根线在传输数据,剩下的四根线是可以用来做其他用途的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chenym007 发表于 2003-7-27 19:53:00
可以用但是会有后遗症的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
coolj 发表于 2003-7-28 08:50:00
从使用上来说,只要距离不长就问题,但是理论上是不可行的
电话线的电压大约是48伏左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zws399 发表于 2003-7-28 09:01:00
建议走双线(即采用两根八芯线)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
fankaiyong 发表于 2003-7-28 10:24:00
理论上八芯中1对为语音,2、3对为数据,4对为电源。但实际应用时数据与语音不共线路,因电话振铃电压可达110V,对数据有影响。某些严格应用中甚至要求数据与语音线缆不共管。

—————————————————————————————————————————————一点小见解,不一定对,供参考。E-MAIL:FKY55555@163.COM
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zbd083 发表于 2003-7-29 14:18:00
我是新手谈点愚见。。我用过一次这样的方法 。距离不长。效果含可以
使用78作电话线的 在小型局域网里   速度不满     当时是没办法 因施工时没留电话线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
huanghu22 发表于 2003-7-29 14:56:00
我也试过,距离在60米左右,有电话进行通话时有一定的影响,如果用于工程上建议不要使用,用于家庭则还可以。而且这样网络测线议测不通,但实际上是通的,维护很困难。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
0209 发表于 2003-7-29 15:14:00
我也作过一次,只能10m。工程相当麻烦,特别是机房一端。如果赚的钱不多的话,建议不要承揽这样的工程。想一想,几十根线,都要拨去外皮……。想想我就后怕。哪个40点的工程竟然让我花了3天专门调电话线。还是想清楚吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
trueam 发表于 2003-7-30 16:32:00
非常感谢各位,心里已经有数了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
njdf 发表于 2003-7-30 18:23:00
只能上10M,除非没有电话,否则一振铃就有75V电压,对网络速度有影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
jackyyang 发表于 2003-7-30 18:31:00
看上面前辈一讲  心里明白许多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
aiqing9101 发表于 2003-7-31 15:43:00
可取。但不能发扬此做法。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
peng7612 发表于 2003-7-31 17:27:00
反对这样做!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
liujy_8888 发表于 2003-7-31 17:57:00
这个问题我都快不想回答了,智能建筑民规规定,不能在一个走线槽,还说共存,而且还这么多人问,我欲哭无泪
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
雷雨的天空 发表于 2003-7-31 21:39:00
这个我做过,十兆是没有问题的,取4/5用语音,7/8也可以用。把1/2,3/6用数据的。它们的影响不是很明显的。你在配线架上跳线的时候注意就是了。
一般不要超过90米就OK
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
gobbs.net 发表于 2003-8-1 09:28:00
理论上45线路是走语音的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
真情凯旋 发表于 2003-8-7 11:09:00
以前我也这样想过不过一直不敢做