千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

机房防雷怎么做?...

[复制链接]
极光 发布于: 2002-12-20 17:04 4704 次浏览 56 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
机房防雷怎么做?
回复

使用道具 举报

已有56人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yokai 发表于 2002-12-20 17:09:00
在室外做单独的接地极,(1)接地体及降阻剂施工   挖1米宽接地坑,深度以达到当地冻土深度以下(无冻土时以1.8米深为宜),本工程根据各派出所的不同土质,所挖深度为1.4-1.8米之间,长度为4-9米。将5*50镀锌钢排用电焊做成网状,置于坑中,并在沟底将1.5米长、25MM的16根镀锌垂直打入地下,且与接地网连接,在坑底用5-10厘米左右垫物垫平、浇水将坑底土壤湿润,同时,在接地沟边置一灰斗,将降阻剂干粉倒于其中,浇水(水必须浇透)并搅拌均匀,然后将搅拌成糊状降阻剂均匀连续地浇灌在接地体周围,待降阻剂凝固后先将好的土壤覆盖接地体,然后再加添原土夯实,。 (2 ) 用量   水平接地:接地体湿状埋设,每坑用量为500-1000公斤 。 (3 )室外接地测量箱 接地体做完后,用5*50镀锌钢排与接地体用电焊连接,并做防腐处理,引至附近的墙上,并进入30*40*20MM接地测量箱,接地测量箱要求安装距地不小于30CM。 (4 )室内电源避雷箱 用BVV50MM铜芯线由室外接地箱引入室内,并进入避雷箱,避雷箱内安装电源空开和避雷器,将避雷器与电源进线并联,平时避雷器与接地极为常闭状态,如果有雷击或高电压时,避雷器与接地极在瞬间变为常开状态,将高电流通过铜缆和接地体释放到大地。 电源线采用国标BV4MM铜信线从附近电源插座取电,输出为16A标准电源插座,线缆加PVC线槽保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yokai 发表于 2002-12-20 17:10:00
我做过几十个机房防雷工程,有问题可以和我联系!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
极光 发表于 2002-12-21 14:25:00
0k
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
极光 发表于 2002-12-21 14:28:00
防雷的验收是由什么单位来验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
AndyLQ 发表于 2002-12-22 09:24:00
yokai 您好! 能否将机房防雷的资料写的更具体点,发送给我! 谢谢了 liuqi_aq@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
恺星 发表于 2002-12-22 16:39:00
呵呵!!!!!!!!y说的很好,以后我要多多向你学习哦。呵呵!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
极光 发表于 2002-12-23 10:53:00
也给我一份,pln817@hotmail.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
mengft 发表于 2002-12-23 11:08:00
最后的验收和测试由当地的防雷检测所负责,要出检测费的,深圳大约2000元
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
catwang 发表于 2002-12-24 10:00:00
是啊,机房工程我也做过几个,但苦于资料太少,详细的资料也给我发一份吧。 山东的智能楼宇工程现状怎么样?我自己是山东人,也有三年没有回去了。我的email:cat6179@sina.com
[此贴子已经被作者于2002-12-24 10:01:40编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
goodgwz 发表于 2002-12-24 10:50:00
是啊,机房工程我也做过几个,但苦于资料太少,详细的资料也给我发一份吧。 河南的智能楼宇工程现状怎么样?我自己是河南人,也有四年没有回去了。我的email:goodgwz@21cn.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
元-焘 发表于 2002-12-24 13:06:00
建筑物防雷设计规范:GB/50057-94 电子计算机机房设计规范:GB50174-93 通信工程电源系统防雷技术规定:YD5078-98 通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范:YD/T5098-2001 以上为我过的一些国家标准和规范,在一些邮电书店有卖。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
yokai 发表于 2002-12-24 13:22:00
我有方案谁要?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
nealf 发表于 2002-12-24 14:08:00
给我一份!mail:nealfg@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
黑马王子 发表于 2002-12-24 14:13:00
我也要。。。。。。 love0@sohu.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
非鱼 发表于 2002-12-24 14:20:00
你说的机房防雷措施仅仅指的是接地部分,还有电源、布线的多极防雷措施还没有说吧,其中现在的主动避雷手段也是很不错的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
极光 发表于 2002-12-25 18:16:00
防雷好象还分好几级,有电源防雷和信号防雷等。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
yokai 发表于 2002-12-26 00:00:00
是啊!光电源就分三级呢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
magick 发表于 2002-12-26 17:21:00
可以发一份给我吗? jinsuo2003@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
bluesea8118 发表于 2003-5-19 09:29:00
路过受教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

123下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆