采用明景的室外内置解码球球型云台+一体机,工厂室外3个出现如图干扰怎么解决呀,跪求
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
详细介绍一下你的前后端设备连接及供电情况,包括你采取了哪些探讨试验测试;光凭一个照片,判断的范围太大了;——设备故障和外界干扰都由可能。如着急,可以电话联系,见短消息。
有明显的50赫兹干扰特征。
看一下视频线的屏蔽层与墙体绝缘了吗
我把这个图下在并增强,这样能看出干扰来了吧。
到底怎么解决呀,求求你们了,这属于什么干扰
此摄像头距离监控室150米左右,在路灯灯杆下,220伏供电给球形云台,解码器输出给摄像机,采用75-396编的线,进入路灯灯杆后220伏和视频线走在一起,大约有6米左右一起走,出现干扰,怎么解决呢,重新布线不可能了,再怎么解决呢
看来只有加抗干扰器了。浏览网站:www.eie-cn.com 技术交流和产品信息都由。
楼主问:出现干扰,怎么解决呢,重新布线不可能了,再怎么解决呢(12楼)
15楼:楼上的还顺便推产品,I服了you
你还有什么不用产品的办法解决呢?
花400元加抗干扰器,这种问题还用讨论,加了就好
我在顺义的一个工程也这样