千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

网线的7、8号线都用作什么了?...

[复制链接]
tttpz 发布于: 2005-4-5 23:37 1669 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>对不需要4对线的应用系统,是不是线对4都闲着了?书上都说可留作配件电源之用,那不会影响数据传输的质量吗?</P>
<P>谢谢了先!</P>
回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
接综合布线 发表于 2005-4-6 07:59:00
<P>7、8号线是备用,没什么用的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tttpz 发表于 2005-4-6 09:24:00
<P>可是备着什么时候用?通常又用作什么呢?是不是只有以后需要应用的网络变成四对线的了(如IEEE802.12  100BASE Anylan)它才用得上?</P>
[此贴子已经被作者于2005-4-6 9:28:15编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xy51 发表于 2005-4-6 11:51:00
<P>作为效正用啊</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lbyt 发表于 2005-4-6 16:16:00
<BLOCKQUOTE><TABLE fixed; WORD-BREAK: break-all" width="90%" border=0><TR><TD 9pt; LINE-HEIGHT: 12pt" width="100%"><P>[</P><P><img src="http://www.1000bbs.com/Skins/Default/topicface/face1.gif"> <B>网线的7、8号线都用作什么了?</B>
</P><P>对不需要4对线的应用系统,是不是线对4都闲着了?书上都说可留作配件电源之用,那不会影响数据传输的质量吗?</P><P>谢谢了先!</P>

----------------------------------------------
感谢生活中的所有快乐与烦恼……邮箱<a href="mailttttpz@163.com" target="_blank" >tttpz@163.com</A> ]</TD></TR></TABLE><P>对于有些需要远端供电的设备,也许就会用到7.8 ,既然厂家就这么设计的,可能就对网络影响不会太大的</P></BLOCKQUOTE><BLOCKQUOTE><TABLE fixed; WORD-BREAK: break-all" width="90%" border=0><TR><TD 9pt; LINE-HEIGHT: 12pt" width="100%"></TD></TR></TABLE></BLOCKQUOTE>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
njdf 发表于 2005-4-6 19:46:00
<P> 在双全工下,4对线全用上了,正常7、8是没有用的,但在一些特殊时候会用,如交换机远程供电解决方案!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tttpz 发表于 2005-4-6 20:18:00
哦,是这样!长知识,谢谢大家!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
NERVTION 发表于 2005-4-7 09:22:00
<P>平常来说7,8是用来做备用的,但有些设备是需求很高的~!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
雷雨的天空 发表于 2005-4-7 11:46:00
现在的网络是不需要,可是以后的发展就要用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
日记 发表于 2005-4-7 13:28:00
以后用的。现在用不上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
yanbo1222 发表于 2005-4-7 21:24:00
网络带宽升级的时候会用到
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
jonn 发表于 2005-4-8 09:19:00
<P>在千兆网上,是不是四对线都用上了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
tttpz 发表于 2005-4-8 23:58:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>NERVTION</I>在2005-4-7 9:22:00的发言:</B>

<P>平常来说7,8是用来做备用的,但有些设备是需求很高的~!!</P></DIV>
<P>
<P>想知道都有些什么设备?常用吗?谢谢!</P>
<P>我知道一些网络需要(如jonn说的千兆以太网是基于4对线全双工应用的)。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
李伟业 发表于 2005-4-21 22:22:00
应急
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
李伟业 发表于 2005-4-21 22:22:00
应急
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
celeton 发表于 2005-4-22 08:44:00
<P>知道了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
ttttttzzzxxx 发表于 2005-4-22 09:59:00
<P>最好是用上,综合布线这东西,一次成型的较好,如果以后再修改什么的影响性能,得不偿失</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
jiayunlong 发表于 2005-4-22 12:05:00
<P>应该是在全双工的时候能用得上;</P><P>也不能说7、8没有用,我这边做的网络延伸器,如果需要用在室外,在机房里加远程馈电器的时候就是通过7、8馈电的。7为DC+24V输出,8为GND信号地。</P><P>顺便问一下,是不是10M就只用1、2、3、6?100M的话,全双工就都用的上,半双工还是只用1、2、3、6?谢谢!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
andychenpeng 发表于 2005-4-22 12:54:00
现在用不上!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
yehu19984230 发表于 2005-4-22 13:11:00
作以后全双工时用的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城