请教一个配空气开关问题...

[复制链接]
zj2004 发布于: 2005-1-26 10:36 3613 次浏览 25 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有个监控设备配空开箱的问题。 我是做监控的,对电气不太懂。 有4个回路,220V伏线路传输,每个回路有50台摄像机,摄像机通过电源变压器转成DC12V供给摄像机,摄像机的功率为14W左右。要配置一个空开箱,分控4个回路和1个总控。请问: 1、每路功率怎样算?是50*14吗?感觉也太少了? 2、该怎样配置合适的电源线?主干和分支该选择哪种线径的电源线? 3、怎样计算空气开关容量?怎样选择合适的空开?
[此贴子已经被作者于2005-1-26 10:37:25编辑过]
回复

使用道具 举报

已有25人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zj2004 发表于 2005-1-26 11:18:00
自已顶一下,没人帮助嘛?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tcwp 发表于 2005-1-26 11:47:00

总空开得在60A以上

电源线走220伏得是3乘1的电源线前端放变压器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zj2004 发表于 2005-1-26 12:49:00
楼上总空开是怎么算的,能告知吗?另外每回路的空开选多少A的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Jason_tec 发表于 2005-1-26 14:23:00

总空开电流是通过12V电源上的电流及解码器的额定电流的总和得来的,但总空开的电流要比负载电流的总和大2A就差不多啦!

如果你50支摄像机平均分配给四只空开的话,那每支空开15A就行啦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
iceengle 发表于 2005-1-26 14:31:00
你应该还要考虑距离远近问题,这关系到损耗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zj2004 发表于 2005-1-26 14:59:00
5楼朋友,多谢了,不是只有50台,是每个回路50台,共4个回路,根据功率计算,一套设备(摄像机+解码器+云台)最大总功率应该不超过50W吧,那么简算一下,每路50台,共2500W,除去功率因数0.8为3125W,那电流应为3125/220=14.2A,对吗?所以分控开关选15A就可以了吗?总开选60A的,行不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zj2004 发表于 2005-1-26 15:11:00
再问5楼朋友,你的12V电源和解码器的额定电流估算的是多少A呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
allen12901 发表于 2005-1-26 15:19:00

楼主说的对!

每条支路选择2.5MM(平方)的BVR铜芯线就可以了。总线建议在380V动力线分下来,但注意相位平衡。

总开关和分开关都稍微比计算值大一点(防止瞬间电流),比如分开关为18A,总开关为75A。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zj2004 发表于 2005-1-26 15:51:00

楼上的朋友是说我的算法没错吗?

5 楼的朋友是说每个回路约13台(50 / 4),分开关用15A,和我的第个回路50台数量差得远哦,而且也算出用15A,我都不敢确定谁正确了,知道的朋友发发言呀。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
allen12901 发表于 2005-1-26 16:15:00

不知道5楼是怎么算出来的?每路13个摄象机还15A。

楼主,不要流哈啦。如果因为天气冷感冒了就吃哈尔滨制药六厂的盖中盖!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zj2004 发表于 2005-1-26 21:59:00
楼上的肯定是哈尔滨制药六厂的,嘻嘻,跑这来打广告了,严打哈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
allen12901 发表于 2005-1-27 09:46:00

什么哈尔滨制药六厂的啊?只是现在医药广告太多了(可能是暴利),受了点影响吧了!

哎!要是咱们做监控设备的也如此红火的话,就用不着说那讨厌的医药广告了,也不用天天在千家在碰运气了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zj2004 发表于 2005-1-27 10:12:00
也是,现在药品NND贵得吓死人,俺们穷人吃药都吃不起了,楼上朋友是做什么工作的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
allen12901 发表于 2005-1-27 10:49:00

还用说吗?这上面大多是做监控设备的。

上海正拓电子,有兴趣的话可以到我公司网站上,就算换一下眼球!www.zf-net.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
allen12901 发表于 2005-1-27 10:54:00

不过我提醒一句哈!

没有心理准备千万别上,因为有官方统计表明,看了我公司网站的人80%要打电话过来骚扰我们,到了我公司拜访的人93。2%有采购冲动!

不过,不是网站做得好,或者公司多么气派,都没有!!!!

原因就在于质量、价格、服务,还有技术。

所以,楼主还是考虑到不到网站去看,一定了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zj2004 发表于 2005-1-27 11:01:00
俺就是那80%以外的20%中的一员,上海俺就不能去了,公费不让,自费没钱,所以还是免了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
allen12901 发表于 2005-1-27 11:13:00

领导是哪里的?可否告知,说不定还是同乡呢?

不过报告一下领导:上海可以不来,但上海做设备的技术/服务/人的声誉等在全国还是不错,只是希望领导不要错过!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
allen12901 发表于 2005-1-27 11:31:00

======在 2005-1-27 11:00:28 您来信中写道:====== 对于总线型布线(485控制线)有什么好的施工经验共享一下呀,特别是在支线与总线的连接点位置怎么处理,而且以后检修方便。 ====================================== 对不起,我公司很少做施工的。

以前用到总线和支线连接点的问题时,用接线盒转接,比焊接更牢靠一些!

同时,根据一点点经验,一个直径为5mm的控制总线,一般控制单台球机最大距离为1.1km。换句话说,如果要控制10台球机或云台,合计距离不超过1.1km。否则,可能出现控制失灵的情况(有的失灵是在一段时间后)。

以上意见供参考,对否?请回复!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
zj2004 发表于 2005-1-27 12:31:00

呵,多谢,俺也觉得接线盒好些。

RS485的通信距离标准为1200米,俺一条RS485总线一般只带8台;

只是前一个工程人家布好了线,全部单独拉到机房,结果弄成星形了,估算总长是没有超过1.1km的,一条RS485只带了8台都会出现有时控制不灵的情况,哎,真晕。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页