wangzm
积分
帖子
主题
计算机机房承重有什么要求?
现在机房要放一台UPS,延时1小时左右,电池怎么个摆放方法?
有没有类似的参考资料?
thanks!
使用道具 举报
首先,请你告诉我,你选用的ups是多少容量的,然后再根据你ups的容量计算大概要多少电池,然后就能告诉你电池组的摆放和承重了!
以下是引用beyond123456在2004-12-18 23:08:00的发言: 地板加固
楼上的,地板怎么加固?
土建时承重一般在300-500公斤,
估计你只有一个小时的UPS电池,应该对楼板不会造成什么影响
我做工程时一般要求甲方做楼板承重处理,
或者自己做角钢支撑。
一个小时,我决定电池不是很重,最好要求楼板做承重处理,简单点也就不要了
路过
不错
不知道你的功率有多大,不过一个小时的电池重量不会很大的~~~
一般普通的办公楼地面承重是300KG/M2~~~你的电池柜用槽钢加固,并引梁设置~~
如果是过大的重量需要跟甲方联系,要求土建加固~~
以下是引用bluesea8118在2005-1-1 6:07:00的发言: 电池和UPS的总重量不明确,你如何考虑承重!一般大楼的承重在400KG/平方米,但有些可以达到1000KG/平方米!承重支架的做法最好采用槽钢来制作!
各位兄弟承重支架怎么做的,有要求吗?
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页