一、桥架性能
(一)特点及适用范围
复合型防火防腐桥架,是以无机不燃材料为基体,内外表面复合有机高分子难燃材料制成。具有氧指数高、防火性能好;拉伸、弯曲、压缩强度高;刚性好、耐腐性、耐候性好等特点且价格较低,适用于户内外的各种环境条件。
桥架具有防火防腐性能,桥架重轻,安装维护方便;耐腐蚀性强;桥架整体美观、漂亮;性能价格比好等优点。
桥架适用于化工、石油、电力、通讯、冶金、建筑等各个行业、各种电压等级的动力电缆、控制电缆、通讯电缆等的敷设,特别适用于重要回路及有防火防腐要求的场所。
(二)主要技术指标
1、桥架材质的理化性能指标
项 目 单 位 技 术 指 标
体积密度 kg/m (1.6±0.1)×10
导热系数 W/(m·K) ≤0.5
拉伸强度 MPa ≥45
弯曲强度 MPa ≥65
压缩强度 MPa ≥35
冲击强度 J/m ≥1.2×10
复合强度 Pa ≥1.2×10
耐 水 性 - 常温下清水浸泡30天,无明显变化
常温下清水浸泡48h,其吸水率应不大于20%。
常温下清水浸泡48h,其饱和吸水状态的弯曲强度应不小于49MPa。
耐盐水性 - 常温下浸泡30天,无明显变化。
耐 酸 性 - 常漫下浸泡30天,无明显变化。
耐 碱 性 - 常漫下浸泡48天,无明显变化。
2、桥架材质的防火性能指标
[upload=jpg]uploadImages/200321221384638561.jpg[/upload]
3、桥架的挠度与相应的均布载荷和跨距的关系曲线曲
[upload=jpg]uploadImages/200321221392685058.jpg[/upload]
二、桥架的选用与安装
(一)桥架的选用:
选择桥架型式及规格时,应考虑:
1、电缆充填率应符合有关标准规定(计算桥架敷设电缆的截面积时,应减去桥架厚度和隔热垫块厚度16mm);
2、载荷等级选择应符合桥架的承载能力;
3、均布载荷下的相对挠度不宜大于1/200;
4、根据不同的使用场合和要求选用不同型式的桥架。
(二)桥架的安装
A、防火防腐桥架空间布置示意图(见2楼);
B、防火防腐桥架安装示意图(见3楼)。
1、支架间距宜按1.5m左右布置;
2、桥架应在每档托臂上用2只螺栓进行固定;
3、桥架在安装时可在现场钻孔、切割和拼接;
4、桥架垂直敷设时可不设隔热垫块;
5、桥架底之间应用连接螺栓连接牢固,其数量为:
a、桥架侧边连接螺栓:当桥架高度为75、100、150mm时,两侧各用1只连接螺栓固定;当高度为200mm时,两侧各用2只连接螺栓固定。
b、桥架底边连接螺栓数量如下表:
[upload=jpg]uploadImages/200321221404419381.jpg[/upload]
6、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地。
三、桥架的安装支架
支架是支撑桥架和电缆的主要部件,它由立柱、立柱底座、托臂等组成。桥架的支架除满足电缆桥架的安装外,还进行了防火防腐处理,提高了整个桥架系统的综合防火防腐性能。
桥架的支架具有结构简单、重量轻、强度大、造型美观、安装灵活,可满足不同环境条件(工艺管道架、楼板下、墙壁上、电缆沟内)和安装不同的形式(悬吊式、直立式、侧立式、单边、双连和多层等)。
[此贴子已经被作者于2003-2-12 22:21:52编辑过]
|