监控中视频线超过300米是不是一定要用128编的,电源线是不是要用三芯的电力线,如RVV3*1?谢谢!


作者: GEORGE_VST    时间: 2004-5-24 12:39
不一定,视工程环境而定,96编的如75-7,75-9都可用。违规使用RG59,96编都有在工程中使用超过300米远的。
作者: wushuang    时间: 2004-5-24 20:43
120编75-5线可以超过300米吗,电力线用两芯的可不可以,如RVV2×1?谢谢!
作者: robinwang    时间: 2004-5-25 09:19
黑白的应该可以,彩色的不好说,电力线要看你用的是多大电压的
作者: billwei    时间: 2004-5-25 09:22

300米用128编的可以,我最近就用了,电源最好用三芯的用1.5的就可以了


作者: wangqi2903    时间: 2004-5-25 09:34
路过