请教各位:

问题1、哪些墙柜可以堪入墙体内,堪入多少?离地面要多高?堪入后打线如何完成?

问题2、各楼层弱电井的网络设备,如交换机等该如何供电,由电脑房统一供吗?该如何供?


作者: hjx1955    时间: 2004-4-29 22:26

墙柜由于厚度基本上超出一般墙体的厚度,所以无法嵌入安装,只能用膨胀螺丝固定。

弱电井道交换机等的供电,在施工前需要与安装协调,一般由强电在机柜旁边预留足够容量的强电插座。假如业主考虑到停电等需要要求用UPS集中供电,则也需要由强电来敷设电力线路。


作者: dcy    时间: 2004-5-9 14:16

同意楼上的,

供电都有地插的,我给北京兵器大厦 供的机柜就是在竖井里的,一层一台,共18层的。