千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: [求助]请教布线时的间距和套管问题? [打印本页]

作者: hzfei    时间: 2004-4-18 22:08
标题: [求助]请教布线时的间距和套管问题?
是否网络线 电话线 有线电视线都应该单独套管分开走,一般间距是多少?(我是用网线当电话线的,所以用两根网线代替了一根网线和一根电话线)

信息插座和强电插座的间距应是多少?

强电的套管和弱电的套管直接的间距是多少?

请各位指教,谢谢!
[此贴子已经被作者于2004-4-18 22:13:07编辑过]

作者: hjx1955    时间: 2004-4-30 00:08

是否网络线 电话线 有线电视线都应该单独套管分开走,一般间距是多少?(我是用网线当电话线的,所以用两根网线代替了一根网线和一根电话线) 答:网络线 电话线 有线电视线可以走同一管道。

信息插座和强电插座的间距应是多少?

答:间距一般按规范在25cm-30cm.

强电的套管和弱电的套管直接的间距是多少?

答:一般在50cm以上。


作者: audu    时间: 2004-5-3 00:12

好好 ,又学到野!


作者: cgz    时间: 2004-5-10 19:41

好 ,老兄,又长了见识


作者: 沙漠鱼    时间: 2004-5-11 11:22
若是钢管,不需要吧
作者: Saaam    时间: 2004-5-11 12:51
以下是引用hzfei在2004-4-18 22:08:00的发言: 是否网络线 电话线 有线电视线都应该单独套管分开走,一般间距是多少?(我是用网线当电话线的,所以用两根网线代替了一根网线和一根电话线)

信息插座和强电插座的间距应是多少?

强电的套管和弱电的套管直接的间距是多少?

请各位指教,谢谢!

网络线与电话线可以在一个管内穿线,有线电视应独立穿管(便于验收)

但是电话与网线不建议采用同一根网线传输,电话振铃时采用的是60V电压易影响网络信号。

信息插座与强电插座间距30cm

强电管路与弱电管路平行间距30cm,若采用金属管道并有良好接地的可以适当减少距离要求


作者: happy8808    时间: 2004-5-13 08:17
我也开始学习啦!




欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2