千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 关于监控电源线布线问题 [打印本页]

作者: flowerfive    时间: 2019-3-5 18:15
标题: 关于监控电源线布线问题
1栋楼有5层,每层6个网络摄像头,共30个。每层60米电源线
每一层用RVV2*0.5 电线 串接6个摄像头,然后在第一层楼梯间,6条线接入220V 插座。
怎样可以吗?

作者: 28059    时间: 2019-3-14 15:47
建议使用机架式电源,更好管理。
作者: zlc8zlc    时间: 2019-4-17 10:10
    这种是属于最没有规范的做法, 做出来让行内人笑话的,理论上电源线的线径是够的。
建议用每层一个POE接入层交换机,最后用一个交换机汇聚,直接用网线就可以了。
安全(没有220V传送)、施工方便(一根网线)、美观(用pvc管或者线槽铺设)、经济差不多(电源线+电源变换器=POE交换机+POE摄像头的差价)
作者: fadzw123    时间: 2019-4-17 15:29
这个方案,凑合,电源线带6个问题不大
作者: hongxiake    时间: 2019-4-24 12:09
zlc8zlc 发表于 2019-4-17 10:10
这种是属于最没有规范的做法, 做出来让行内人笑话的,理论上电源线的线径是够的。
建议用每层一个POE ...

这个比较好,




欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2