千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: IP7400配MTSW软件组建周界报警系统案例介绍 [打印本页]

作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2018-3-14 18:25
标题: IP7400配MTSW软件组建周界报警系统案例介绍
本项目实施地为某市自来水公司,要求在周界布设电子围栏,管理中心能实时接收报警信号,并可在电子地图上显示。

方案思路:前端配置单路四线制电子围栏主机,每100米设定为一个防区,通过总线制报警主机接收前端信号。中心配置博世IP7400主机,用B426连到PC,管理软件采用MTSW-200。

IP7400连MTSW软件介绍:
键盘上如下编程:4019  10
   4020  41
   3025  30
   3027  0041
   3029  0009
   3031  11
   3033   电脑IP地址,需转换为HEX格式
   3429  1234
   3331  1*5
   3332  1*5

连接设置

   1  先将电脑IP与B426设置为同一个网段,通过IE直接访问B426,将IP地址更改为所需的IP(B426初始IP为169.254.1.1)。如果直连不能访问,则在中间加交换机。
   2  参数设置--中心设备--添加中心设备--IP7400,点选电脑和B426的IP地址,两个端口号都写成7700。

周界地图设置:

打开软件,管理-参数设置-用户-用户组地图设置,导入地图。再进入周界设置,将终端设备信息和地图定位设置即可。















欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2