千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 机房改造相关事宜,有经验的请教一下 [打印本页]

作者: smilewave    时间: 2018-3-3 21:48
标题: 机房改造相关事宜,有经验的请教一下
有个在运机房需要进行改造,原有强弱不分,这次要分,改造过程业务基本不断(原来有主备),几个事情请教一下:
1.机房在改造过程怎么防尘之类的,保证机房环境及设备正常运行。
2.上走线桥架材质怎么样的比较好。
3.一般改造施工周期多长。按100面机柜工程量算
作者: charles-zhou    时间: 2018-3-14 11:55
保证原有业务正常进行来进行机房改造,难度不小的,在过去两年里,我做过3个这样的项目,分别是高校核心机房、法院核心机房、**核心机房。
首先要保证原有业务运行,这样就必须对原有机房设备进行迁移,腾出空间进行机房全方位改造,可以将原有设备及线路迁移到备用房间甚至走廊,改造包括地板、吊顶、墙面、供配电、空调、消防等;
其次在施工期间注意扬尘,加强清理,比如使用大功率吸尘器;
说到上走线桥架,目前普遍采用网格桥架,比如卡博菲、双龙盛等,不锈钢材质,分层设置,铜缆、光纤、强电分为三个不同桥架,其中铜缆和强电都是网格的,光纤用的是橘色PVC桥架;
你说到了100面机柜,这是个不小的机房了,我目前做过的最多也就是30-40面机柜,如果是100面机柜,我觉得全方位改造周期最少也要50天以上。
作者: 麟少    时间: 2018-3-28 11:15
用不锈钢的卡博菲桥架,用专用的支架直接固定到机柜顶部,就不用打吊筋了