千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 摄像机红外启动后供电问题 [打印本页]

作者: luoguanqun    时间: 2017-9-20 16:26
标题: 摄像机红外启动后供电问题
监控采用集中供电,白天和光线好的时候摄像机全部可以正常工作,但是到晚上启动红外后,有小部分会不工作,显示无图像。请问高人有什么比较简便的办法解决这个问题?
作者: zhangyong984    时间: 2017-9-23 08:53
把输出电压调高一点,晚上的时候调,用电压表测试电压是多少,
作者: ru9    时间: 2017-9-26 20:15
首先线径多少,最远端距离后端供电多少米? 一般这个问题都是线径细或不足标造成的,其实最简单的解决办法就前段供电,后端供电的话那就需要每个摄像机单独供电也可以很好的解决