千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 求助关于110配线架跳线问题 [打印本页]

作者: 幻の天空    时间: 2017-5-3 11:46
标题: 求助关于110配线架跳线问题
对于100对的110配线架来说:110配线架左右各50对。若电话点位有80个,有A、B两个110配线架并排装到机柜上。请问是把进线打在A上,出线打在B上用跳线连接(怎么用跳线,跳线怎么连接的,?最好有图),还是进线全部打在左边(右边),出线全部打在右边(左边)(怎么用跳线,跳线怎么连接的,?最好有图)。新手学习中,比如就40个点,报价的时候是报一个配线架(进左出右),还是报两个配线架(A进B出)。求解惑

作者: bhlzxuwei    时间: 2017-5-3 11:46
方式一:接入的进线大对数电缆打在1个语音架的110连接块的内层,80个电话点位,如果是用网线,就打到RJ45配线架上,跳线一头RJ11接RJ45配线架,另一头直接卡在110连接块的外层(也可以是一对鸭嘴跳直接插拔)。
方式二:接入的进线大对数电缆打在A语音架的110连接块的内层,80个电话点位,如果是用的电话线,就打在B语音架的连接块内层,然后,用一对跳线,连接A、B两个语音架连接块的外层。
方式三:接入的进线大对数电缆打在一个语音架的110连接块的内层,80个电话点位的线,直接卡在110语音连接块的外层,省去跳线连接。
方式一最好,电话点也可以通过跳线,切换网络信息点。在语音和数据之间,可以自由互换。
作者: 幻の天空    时间: 2017-5-3 11:47
111求解惑,有什么地方没说清的,请提出,谢谢
作者: liutongxin    时间: 2017-5-4 10:56
楼主会用110跳线架么???既然是80个位,干嘛用两个跳线架,一个不就够了。




欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2