zhijian06 发表于 2016-5-30 11:46
1.(1)LIU进线为6芯光缆(多模或者单模),LIU出线也为6芯光缆吗?答:不一定,6芯光缆需要都熔好在光纤配 ...
zhijian06 发表于 2016-5-30 11:46
1.(1)LIU进线为6芯光缆(多模或者单模),LIU出线也为6芯光缆吗?答:不一定,6芯光缆需要都熔好在光纤配 ...
linmiaojing 发表于 2016-5-30 11:56
6芯光缆进LIU,LIU出线按您说的可能是2芯,那如何判断LIU出线为2芯是不是够用呢?
linmiaojing 发表于 2016-5-30 11:56
6芯光缆进LIU,LIU出线按您说的可能是2芯,那如何判断LIU出线为2芯是不是够用呢?
zhijian06 发表于 2016-5-30 23:27
有些问题太基础,我真的不知道怎么回复你,其实图纸就是很简单的理论,你还是要去现场看下,看下每个设备是 ...
zhijian06 发表于 2016-5-30 23:23
2芯只是跟交换机连接,一般需要是需要2芯,你交换机可以堆叠的啊,2芯说明这么运营商和交换机联通就行。
linmiaojing 发表于 2016-5-31 09:00
假如是2芯光缆进线,在进线间内通过1台交换机将2根光纤带宽合并吗(比如1G+1G=2G)?一台交换机具备2个光 ...
zhijian06 发表于 2016-5-31 09:31
不行,这跟交换机的上行带宽和下行带宽决定的。按照你的想法接10根直接生成万兆网络了,那还要多模光纤和 ...
zhijian06 发表于 2016-5-31 10:13
光纤配线架上的光纤都需要熔的,但接的话用其中两芯就行,其他的做备用就可以!
linmiaojing 发表于 2016-5-31 11:43
光纤交换机上都有两个SFP接口,这两个接口是一收一发必须同时使用吗?光纤交换机工作原 ...
欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |