标题: 机房里静电地板一般离地多高最合适? [打印本页]

作者: 包子00    时间: 2016-3-10 11:47
标题: 机房里静电地板一般离地多高最合适?
机房里静电地板一般离地多高最合适?

作者: 小宝2015    时间: 2016-3-10 13:13
这个一般完成面30CM~45CM足够了,有些要求较高的可以达到50cm以上。有些场地由于受楼高影响可能只有20cm也有。
作者: captain0101    时间: 2016-3-31 13:59
要看你走线的方式,如果静电地板下走线 要考虑走线架的高度,如果是吊装或者机柜顶部的话那一般50-100左右
作者: pacific0908    时间: 2016-9-18 16:57
不低于15cm,如果作为精密空调下送风的静压箱,那么不低于30cm;同时静电地板的高度还需要考虑到机房净高(不低于2.7m)
作者: xymyhome    时间: 2016-10-6 12:30
主机房地面设计应满足使用功能要求:当铺设防静电地板时,活动地板的高度应根据电缆布线和空调送风要求确定;并应符合下列规定: 1 活动地板下空间只作为电缆布线使用时,地板高度不宜小于 25Omm 。活动地板下的地面和四壁装饰,可采用水泥砂浆抹灰。地面材料应平整、耐磨。 2 如既作为电缆布线,又作为空调静压箱时,地板高度不宜小于 400mm 。