千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 求助:某一路网络监控摄像机隔一段时间(约七八天)就提示网络不可达 [打印本页]

作者: 夜歌    时间: 2015-11-12 07:51
标题: 求助:某一路网络监控摄像机隔一段时间(约七八天)就提示网络不可达
小旅馆监控安装,用海康威士牌子,16路海康录像机接16口TP-LINK百兆交换机,连13路的海康网络摄像机。楼层上一组6支(全部**供电)/楼下一组7支(集体供电)。安装完后运作正常,相隔几天后,楼下那组(集体供电)的某一路出现问题:显示网络不可达(没有监控画面),初步认为是网线水晶头有问题,结果拔出来,用网钳把连接交换机那一端的水晶头重新钳一次,插入交换机,立即正常,显示监控画面。但相隔约一星期,这路摄像机又出现同样的故障,显示网络不可达。我依然怀疑是网络水晶头接触不良,于是直接把连接交换机那端的水晶头换掉,再重新插入另外的空余端口,结果这路录像机又立即显示正常。而到了今天(又相隔一星期左右)这路摄像机依然出现了同样的问题!又是网络不可达。到底是供电不行呢?还是这路摄像机的网线有问题?又更或者是这支海威摄像机有问题呢?要说供电不行,七路枪同是集体供电,为何单单是这一路枪接连出现三次同样的故障呢?要说网线有问题,水晶头换了,插入同一个端口立即正常,换插其它端口也立即正常,这是为什么呢?所以我非常困惑,特上来向各位朋友们求助,表示万分的感谢!

作者: libradi    时间: 2015-11-14 11:33
把两个摄像机位置对调一下,看看情况。有助于判断。
作者: 孤寒丶    时间: 2015-11-14 19:06
改IP,换交换口,改单独供电。最好换一条交换机到枪机的网线
作者: wangshangmeng    时间: 2016-11-17 08:48
nhao