千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)
标题:
请教DS7400的24小时防区问题
[打印本页]
作者:
Bancroft
时间:
2015-4-29 20:13
标题:
请教DS7400的24小时防区问题
现场是IP7400,管理软件是MTSW,前端的手报设置的是24小时 防区,关联的声光 报警器。布撤防情况下,防区触发后,前端会报警,键盘报警,声光报警,这没有问题。但管理软件MTSW只有在,防区布防情况下触发才能 收到报警信息,撤防情况下触发,管理软件收不到报警信息,这正常吗
作者:
淡蓝的忧郁
时间:
2015-4-30 00:30
MTSW软件里面是否也设置了该防区为24小时防区?
作者:
Bancroft
时间:
2015-4-30 06:33
淡蓝的忧郁 发表于 2015-4-30 00:30
MTSW软件里面是否也设置了该防区为24小时防区?
MTSW里有相关设置吗,我没有 找到
作者:
淡蓝的忧郁
时间:
2015-4-30 11:47
你现在设备状态树能看到什么状况?
作者:
淡蓝的忧郁
时间:
2015-4-30 11:47
你现在设备状态树能看到什么状况?
作者:
Bancroft
时间:
2015-5-19 20:16
淡蓝的忧郁 发表于 2015-4-30 11:47
你现在设备状态树能看到什么状况?
确实是软件里防区类型选错了,之前类型都是盗警,编程为24小时的防区软件里对应设置防区类型是紧急求助就OK了
欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/)