标题: 博士DX7400与DS7457单防区模块怎么配置? [打印本页]

作者: macj    时间: 2015-4-22 22:01
标题: 博士DX7400与DS7457单防区模块怎么配置?
请高手指点下关于周界红外对射使用DS7457i单防区模块与博士报警主机需要哪些配置?这个配置是只需要确定防区功能,还需不需要做防区特性方面的设置?请指点谢谢!
作者: macj    时间: 2015-4-24 18:45
szwlx888 发表于 2015-4-24 18:15
简单的报警功能就只要输入几个模块数就行了

简单的报警是指没有其它功能,有人闯入就报警是吗?还有复杂一点的周界还有那些功能?请大师举例一二。谢谢!
作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2015-4-28 21:33
必须设置防区属性,防区特性才可以启用防区。但是由于DS7400默认使用DS7457i 模块,所以当防区使用DS7457i模块时无需输入防区特性,以第九防区为例,你只需设置防区属性, 0039 03#(即时防区)即可。
作者: macj    时间: 2015-5-1 21:13
谢谢指点!!
作者: libradi    时间: 2016-3-1 15:07
7574你要拨码,7400你要设置相应的防区编码。根据不同的用处设置不同的防区类型。有24小时防区的,有手动布防的。
作者: 阿丙    时间: 2016-3-28 12:38
比如接10个地址模块,地址从9开始,编程:9876#0   0039 03#(完成第一个防区),接着03# ………这样一直按10个03# (含第一个) ,完成后,退出编程
作者: xhssgz    时间: 2016-4-9 18:57
请问报警按钮怎么布防
作者: xhssgz    时间: 2016-4-9 18:57
淡蓝的忧郁 发表于 2015-4-28 21:33
必须设置防区属性,防区特性才可以启用防区。但是由于DS7400默认使用DS7457i 模块,所以当防区使用DS7457i ...

请问报警按钮怎么布防
作者: 阿丙    时间: 2016-5-30 13:49
报警按钮一般设置为24小区防区,就是一直是布防状态,只要你编程是编为07#就可以
作者: LKluoke    时间: 2016-8-24 14:34