千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)
标题:
一个项目的门禁,门禁机老是被烧,请教一下。
[打印本页]
作者:
22534493
时间:
2015-2-11 10:06
标题:
一个项目的门禁,门禁机老是被烧,请教一下。
已经被烧3次了,烧的都是指纹模块这部分,线可以确定是没有短路的,电源是接在UPS上的
作者:
22534493
时间:
2015-2-11 10:12
出门感应器和门接收开门信号是并联之后接到电源上去的,以前是并联之后接到门禁机的LCO,LNO上,被烧之后换成了现在这种接法
作者:
shmily07465
时间:
2015-2-11 16:39
锁电源和门禁电源要分开供电,最好是5A的开关电源各供各
作者:
hnkunli
时间:
2015-3-4 22:10
换个电源试试,可能电源滤波不好造成电流电压瞬间增大,而指纹读头的耐压又小于电源的瞬间增大的电流电压所以就会烧坏
作者:
坏透的空心菜
时间:
2015-3-23 17:39
一看你这接线就有问题,出门按钮接在门禁机上了,门禁机上是短路开门原理,所以有瞬间的短路,当你按按钮门禁机瞬间短路击穿指纹读头电路,你应该把开关接到电源上
作者:
咚咚技术
时间:
2015-3-23 18:19
楼上正解
作者:
zi_昊
时间:
2015-4-21 17:03
控制器和锁最好不要共用电源,建议在锁端并个二极管,可以消除开门瞬间锁产生的自感电动势
作者:
jinfei777
时间:
2015-4-27 16:58
量一下电源电压看看
作者:
szsnk
时间:
2015-5-19 17:57
我觉得换个电源试试。。估计是电源电压不稳定造成
作者:
南阳阿晓
时间:
2015-6-9 21:00
我以前是串联个二极管。
作者:
弱电帕特
时间:
2015-6-11 10:27
电源已经带开门按钮功能,按钮开门的过程就不要让门禁机参与了。如果锁有延时功能开门直接断锁的供电是最好的方式。
欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2