作者: etqz    时间: 2014-11-1 08:58
标题: 2个刷卡器 怎么接才可以控制同1把锁
同上  求教
作者: MWBO    时间: 2014-11-1 18:03
猫屎很简单的啊
刷卡器控制电控锁,按常用常开型说,不外沪:1 刷卡器提供一个开关量(也就是短路一下,)开关量一端外接+12V给锁,  2.  刷卡器直接提供+12V到锁端

绝大部分刷卡器两个控制一把锁的,两个刷卡器常开端各串接一个IN4148二极管,两二极管负极并联后直接接锁
对于有部分不能直接并联(按上面方法后引起任一台刷卡器不能正常工作的),通过继电器中转一下即可
                 
作者: 宏天胜    时间: 2014-11-2 15:42
其实刷卡器无论多少!并在一起就可以了!当单门的用嘛!主要还是要看你的控制器的!如果是维根的话很好弄!如果是一体机的话那么一个做控制器一体机,一个做维根读卡器!
作者: 22534493    时间: 2015-2-10 11:37
不是有单门双开嘛  一把锁2个控制器
作者: lslaxl    时间: 2015-2-11 09:07
电控锁分阳极和阴极,如果阳极锁就是断电开锁,你的刷卡器应该串联。如果是阴极锁就是上电开锁,你的刷卡器就应该并联。
作者: zyazwh    时间: 2015-2-21 16:22
可以的,一般刷卡器和门禁电源或门禁控制器接线端子标有+12、GND 、OPEN接上就行了,有的厂家的产器接法可能有点差异,咨询下。
作者: jariliu    时间: 2015-3-23 11:05
宏天胜 发表于 2014-11-2 15:42
其实刷卡器无论多少!并在一起就可以了!当单门的用嘛!主要还是要看你的控制器的!如果是维根的话很好弄! ...

这个还要看是不是联网了,要是联网的,就不能这样做
作者: 安防与生活    时间: 2015-3-27 19:53
理解  ,明白
作者: 安防与生活    时间: 2015-3-27 19:54
顶起