标题: 请问感应玻璃门如何改成门禁控制的?
请问各前辈,有一客户现有的是自动感应玻璃门,即人走近便自动感应双向水平伸缩打开的,现在客户想改成利用门禁刷卡控制开门,即原自动感应不启用,当刷卡时门才会打开,请教如何实现?

作者: 坏透的空心菜    时间: 2014-10-7 15:57
联系我
作者: heavenera    时间: 2014-10-17 12:39
把感应门的开门控制线接到门禁的常闭点就可以了,感应装置输出线不接
作者: 雨的飞然    时间: 2014-10-18 15:07
楼上的正解。不过这样做法有一个问题就是在门禁时间一到,门就会自动关门,而人如果没有走过,或是人刚好走到中间,这样就容易夹到人。现在有一种方案就是开门是利用门禁刷卡开门,而人在感应器前面也会自动开门,只要门没有关完全关完就利用原感应开关。而门一关完全,那就只能刷卡才能开门。这个就是在原有的设备上加一个继电器和一个关门开关。刚好去年我就改装了一个这样的门禁
作者: shixi    时间: 2014-10-30 23:02
顶起来!
作者: wojia7960679    时间: 2014-11-10 14:15
感应器的线干掉。门禁线接上OK成功
作者: fgbbwdzq    时间: 2014-11-15 19:40
雨的飞然 发表于 2014-10-18 15:07
楼上的正解。不过这样做法有一个问题就是在门禁时间一到,门就会自动关门,而人如果没有走过,或是人刚好走 ...

说的对
作者: hzxstjb    时间: 2015-1-6 10:18
这个好改的,自动门专门留有接口的
作者: 22534493    时间: 2015-2-4 16:08
自动门都有防夹的吧
作者: eyudahui    时间: 2015-2-5 10:44
怎吗解决的楼主说一下噻
作者: 雨的飞然    时间: 2015-2-6 00:35
雨的飞然 发表于 2014-10-18 15:07
楼上的正解。不过这样做法有一个问题就是在门禁时间一到,门就会自动关门,而人如果没有走过,或是人刚好走 ...

其实很简单的,就是在门禁和自动锁中间加个继电器。接线方法:继电器接自动门感应线,也就是继电器做为自动感应门的一个开关。门禁一刷卡,控制继电器动作,而继电器就连通自动门的感应器,这样,自动感应器检测到人了就开门。还要做一个关门开关。意思就是在自动门完全关到位后,断开继电器。这样在不刷卡的情况下不会开门。而在门没关到位置的情况下,人走过,因为继电器没断开,所以自动感应还是能动作的,门就打开,就不会夹到人了
作者: jariliu    时间: 2015-3-21 16:08
雨的飞然 发表于 2015-2-6 00:35
其实很简单的,就是在门禁和自动锁中间加个继电器。接线方法:继电器接自动门感应线,也就是继电器做为自 ...

这样做还要去关一次门,多一次手脚
作者: 大海大    时间: 2015-3-22 21:08
学习了,
作者: 娱乐派    时间: 2015-8-24 14:33
进来刷卡开门出去感应开门!
作者: afrgqqqqqq    时间: 2015-8-26 15:25
可以用一个带有常开常闭的门磁接到自动门上,刷卡,门打开之后门磁就输出常闭信号给自动门,此时门在没有完全关闭的状态下感应到物体会自动打开,当门关上后门磁输出常开信号,要开门就必须刷卡才能开门了!
作者: xd189    时间: 2015-11-21 15:59
把感应器的信号线接到门禁控制器就可以了