标题: 红外对射信号电压低
我们安装了10对3光束红外对射。现在其中九对信号已经正常了,但我接到博士7400主机中之后开启,提示所有的信号未准备就绪。测的信号电压只有4.5V左右,我只接三对对射(后面的线路断开)就正常。请问这种情况我该如何处理?

作者: xinfuzhao    时间: 2014-9-27 08:59
中间加电源
作者: yestong    时间: 2014-9-29 00:39
主机供电不足吧,安装**供电解决。
作者: 雨的飞然    时间: 2014-9-29 21:05
对谢应该另外用**的电源,就主机电源带不了这么多
作者: zqg0905    时间: 2014-9-30 21:28
如果距离太远,主机供电会不足,可以加辅助供电
作者: linfa888888    时间: 2014-10-10 14:04
集中220V到前段变压12V供电!