标题: 报警器的线尾电阻一定要接吗 [打印本页]

作者: hwfdvd    时间: 2014-5-31 23:11
标题: 报警器的线尾电阻一定要接吗
报警器配有线尾电阻,用来防止人为破坏探测器。可以偷懒不接吗,不接会不会引起误报?

作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2014-6-1 09:53
是否接线尾电阻和误报无关
作者: suifengchen    时间: 2014-6-1 22:42
可以不接,但是要安全性要求较高的场所,这就是一个大的漏洞
作者: info2012    时间: 2014-6-6 11:04
线尾电阻是用来防止破坏线路,距离远一定要接。
作者: ketboard    时间: 2014-6-7 21:09
看设备要求咯
作者: 遥尔泰科技    时间: 2014-11-15 14:08
看情况而定
作者: yongzun    时间: 2014-11-20 09:45
知道你们要偷懒,厂家已经把电阻做到探测器上面了,接好线插个跳帧帽就可以了。
作者: 22534493    时间: 2015-2-10 11:13
学习了
作者: lslaxl    时间: 2015-2-11 09:13
为什么要用末端电阻,末端电阻是用来检测电流的,电流不一样所以报警。在我用过的报警主机上都需要用末端电阻,没有末端电阻就会报警。不管并联或串联电阻。