千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 弱电中电源线与信号线、广播线走线问题 [打印本页]

作者: tianye111116    时间: 2014-3-24 11:16
标题: 弱电中电源线与信号线、广播线走线问题
做弱电工程中长碰到,220V电源与信号线、广播线一起走线问题。问一下有经验的大侠么,按规范要求走么走线的,还有一般都是怎么做的,还有我想把桥架中间加金属隔板。,220v和广播线走一边。信号线走一边,。不知可以不?
作者: 老鬼十一    时间: 2014-3-24 11:33
广播和220v不能走一起
作者: suyulz    时间: 2014-3-24 14:13
我们平时走线:
如果非要在一个槽内走线的话,建议广播线穿KBG管靠边。
作者: 2691351    时间: 2014-3-26 23:46
如楼上所说还是穿kbg管方便。
作者: lengdw    时间: 2014-3-27 13:25
同意三楼。
广播线会受强电干扰,又会干扰其他弱电信号(信号幅度为0-100V)。
作者: tianye111116    时间: 2014-3-31 21:50
220v怎么走线