千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 关于集中供电问题,最终做法分享 [打印本页]

作者: a905922964    时间: 2013-9-16 23:14
标题: 关于集中供电问题,最终做法分享
本帖最后由 a905922964 于 2013-10-20 19:21 编辑

新接手一个活,客户要求集中供电,就是这个集中供电惹的麻烦,不知道哪里有这样的电源供选择,因为供电点距离摄像机最远的有80多米,所以自己觉得有点小麻烦,请各位看一下,有这种电源吗?下面有图附上


最终解决办法:
1、开始用了两块12V20A供电电源,接上以后,所有摄像机都正常显示图像,而且晚上也测试过了,红外开启后也正常,但是有两台摄像机干扰严重(一台是立杆安装在钢护栏上的,另一台是安装在钢结构上面的)。
2、为了解决干扰,我把DVR端也接地了,这样一来其他几台又出现干扰,排查后,发现是因为集中供电电源的问题,因为摄像机有远有近,接到一块电源上就产生干扰(原理不明,望高手指点)最后经过反复实验测试,用了4块12V10A电源,解决了干扰问题。

作者: gdtkly    时间: 2013-9-17 00:28
是需要可以微调电压的电源嘛?貌似大安数的工业电源都可以调。。
作者: a905922964    时间: 2013-9-17 06:25
gdtkly 发表于 2013-9-17 00:28
是需要可以微调电压的电源嘛?貌似大安数的工业电源都可以调。。

是呀,比如距离比较远的摄像机,把集中供电的电压调得高点,到前端时除掉线损的电压还能达到12V ,就想实现这个目的
作者: gcgsjhc    时间: 2013-9-17 09:11
电源可以放在前端,220V的总线复接过去,这样维修起来方便
作者: 车前子    时间: 2013-9-17 09:21
很容易引起故障,建议采用集中供电--电源电压220V---到摄像机那里再变压
作者: 故宫看海2012    时间: 2013-9-17 14:27
这么麻烦还要用集中供电,无语。尤其红外摄像机,还是不推荐用集中供电方式,白天也行一切正常,但是到了晚上,有可能会出现瞬间电流达不到,红外无法开启的现象,个人觉得在摄像机端安装12V 2A电源是最稳定的
作者: 橘子味a    时间: 2013-9-17 16:31
故宫看海2012 发表于 2013-9-17 14:27
这么麻烦还要用集中供电,无语。尤其红外摄像机,还是不推荐用集中供电方式,白天也行一切正常,但是到了晚 ...

哪对于多个监控点位的供电怎么处理会比较好?
作者: 橘子味a    时间: 2013-9-17 16:39
故宫看海2012 发表于 2013-9-17 14:27
这么麻烦还要用集中供电,无语。尤其红外摄像机,还是不推荐用集中供电方式,白天也行一切正常,但是到了晚 ...

哪对于多个监控点位的供电怎么处理会比较好?
作者: 故宫看海2012    时间: 2013-9-17 16:53
橘子味a 发表于 2013-9-17 16:39
哪对于多个监控点位的供电怎么处理会比较好?

主电源220V供电,摄像机端接12V 2A变压器可行吗?
作者: 刘逸0706    时间: 2013-9-18 11:00
路过
作者: bjhlfzjw    时间: 2013-9-18 11:10
可以定制吗
作者: a905922964    时间: 2013-9-18 12:56
故宫看海2012 发表于 2013-9-17 14:27
这么麻烦还要用集中供电,无语。尤其红外摄像机,还是不推荐用集中供电方式,白天也行一切正常,但是到了晚 ...

客户的要求就是车间内不得有交流电,就这个要求,我也不想用集中供电的,没办法,达不到甲方要求,活就直接不能干

作者: whoislfx    时间: 2013-9-18 16:56
要是途中线材出点问题,鼠患什么的,维护是最大头痛问题,前端供电的好
作者: lqcel100    时间: 2013-9-20 17:37
用AC48V转DC12v就稳当
作者: xuchen8197    时间: 2013-9-21 00:20
a905922964 发表于 2013-9-18 12:56
客户的要求就是车间内不得有交流电,就这个要求,我也不想用集中供电的,没办法,达不到甲方要求,活就直 ...

是不能用交流?还是不能用强电?
直流也有高压的.
作者: a905922964    时间: 2013-9-21 11:14
xuchen8197 发表于 2013-9-21 00:20
是不能用交流?还是不能用强电?
直流也有高压的.

客户要求就是直流供电啊,玩具厂的仓库,不准有交流电
作者: xuchen8197    时间: 2013-9-21 20:40
a905922964 发表于 2013-9-21 11:14
客户要求就是直流供电啊,玩具厂的仓库,不准有交流电

这个是你认识上的偏颇,或者你们沟通上没说清楚.
很多仓库是不能有强电,甚至有的库里不能安装灯泡(我去过的军用仓库),库区只有路灯有电,这种做法主要是为防火,所以谢绝所有可能发生火灾的电器电路.
高压的直流,如果发生事故,同样会引发火灾
如果是简单要求直流,太好办了,在220交流上增加一个全桥整流,很便宜,输出就是直流,问题是最后肯定不过关
再和客户沟通,用低压36-48传送,在用DC-DC电源模块调整到12V,比较现实

作者: sunbor    时间: 2013-9-22 08:57
建议24V/48V变压传输
作者: a905922964    时间: 2013-10-2 19:47
xuchen8197 发表于 2013-9-21 20:40
这个是你认识上的偏颇,或者你们沟通上没说清楚.
很多仓库是不能有强电,甚至有的库里不能安装灯泡(我去过 ...

求相关设备价格
作者: 都市安防    时间: 2013-10-4 20:14
电源线用粗点的 应该可以的!
作者: a905922964    时间: 2013-10-10 21:51
汇报情况:
我从供货商处购买了12V30A电源两块,每块带3个摄像机,每台摄像机离该电源大约80米远,用的线是非标2*1。5的线,估计实际也就1平方吧,我在家测试过,接了100米,把供电电压调到13V\,接上一台摄像机,保持红外开启,然后用万用表量前端电压,保持在12V,所以就大胆布线了
每个摄像机布一根电源线,直接从前端到集中供电电源处,用了好多电源线,现在客户还没做好显示器端,暂时没有加电调试,等加电调试了,再汇报具体情况,今天就到这里了
作者: F007    时间: 2013-10-11 08:59
什么集中供电?一对一供电不行吗?为什么一定要一拖N?蛋疼的想法。。
作者: xl81496388    时间: 2013-10-11 17:14
这样得看你的电源线走线的方式,如果是总线拓扑形式,近端电压高就不好了
作者: a905922964    时间: 2013-10-11 22:30
xl81496388 发表于 2013-10-11 17:14
这样得看你的电源线走线的方式,如果是总线拓扑形式,近端电压高就不好了

没有近的,最近的四五十米

作者: liu89918208    时间: 2013-10-12 01:00
如果是楼层 分层集中供电 效果会好些  如果是大片的 就集中几个在一起的分成几片来完成供电
作者: xl81496388    时间: 2013-10-12 10:15
四五十米,我还是建议你用前端转换成低压,要是每个头拉独立电源线成本太大
作者: juese    时间: 2013-10-12 12:10
a905922964 发表于 2013-10-10 21:51
汇报情况:
我从供货商处购买了12V30A电源两块,每块带3个摄像机,每台摄像机离该电源大约80米远,用的线 ...

30A的才带3个摄像机,太奢侈了吧。

开关电源的功率主要是电流的大小,电压都是固定12V的,点阵摄像机电流一般是2A,算上峰值瞬间电流、线路上的损耗,也不止带3个摄像机。

另外电流过大,长期使用对摄像机也是不好的。
作者: 666fc    时间: 2013-10-12 23:28
没有问题
作者: n2825    时间: 2013-10-16 21:35
80米红外的线要集中供电的话需要DC-DC模块来稳压才行,RVV2*0.5的线估计要降压5V左右的,
作者: franse    时间: 2013-10-17 16:15
故宫看海2012 发表于 2013-9-17 14:27
这么麻烦还要用集中供电,无语。尤其红外摄像机,还是不推荐用集中供电方式,白天也行一切正常,但是到了晚 ...

非常同意你的说法;如果说室内这么10几20几米的话用集中供电也就罢了。




欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2