千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 红外网络摄像机,网线接口处怎样防水啊? [打印本页]

作者: ssglobl    时间: 2013-9-12 12:21
标题: 红外网络摄像机,网线接口处怎样防水啊?
母口是一个延伸出来的线,网线接好后如何防潮? 室外用,别告诉我用胶带缠成木乃伊啊。

作者: liu89918208    时间: 2013-9-13 08:08
用防水箱是最好的
作者: 故宫看海2012    时间: 2013-9-13 08:54
楼上正解,用防水箱或 防水盒
作者: ssglobl    时间: 2013-9-13 13:32
后面的辫子很短,如何用防水箱啊。况且有的红外装在室外,在立杆上的。
作者: chinaymx    时间: 2013-9-14 09:16
...这就是你的问题了,选择产品的时候你怎么不提前看好呢?
作者: hfbaolong    时间: 2013-9-14 09:25
先却线路,接口没有问题再处理防水,用透明胶棒效果应该不错的选择
作者: tmstls    时间: 2013-9-14 23:15
找个防水盒子 我用的中兴的接线盒挺好的就是价格贵些
作者: 作业面23    时间: 2013-9-15 02:17
规范要求从下进线,防止雨水导入
作者: 作业面23    时间: 2013-9-15 02:17
hfbaolong 发表于 2013-9-14 09:25
先却线路,接口没有问题再处理防水,用透明胶棒效果应该不错的选择

有没有案例的照片?
作者: zqg0905    时间: 2013-9-15 21:10
最实用的还是把它绑成“木乃伊”
作者: dmsszy    时间: 2013-9-15 22:27
防水箱是最好的
作者: 监控摄象机    时间: 2013-9-16 09:08
一般都用小防水盒,你还有电源要放在一起的呢
作者: ssglobl    时间: 2013-9-16 14:40
chinaymx 发表于 2013-9-14 09:16
...这就是你的问题了,选择产品的时候你怎么不提前看好呢?

只是设想,以后肯定会碰到这个情况,先问问。


我在想,接口里电压是达到48v的。直流电碰到潮湿的话1分钟接口就会烂掉。
作者: maslch    时间: 2013-9-16 16:30
跟我之前用过的一款一样,线太短,上支架后根本无法进箱,最后只有包裹木乃伊了。
作者: 临窗研墨    时间: 2013-9-17 14:49
木乃伊完胜! 还有安装的时候尽量朝下,防止进水
作者: 无线传输    时间: 2013-9-17 15:12
用防水胶泥呗
作者: china2521    时间: 2013-9-28 22:02
热熔胶+自粘胶带+电工胶布=包你N年都放水
作者: xianshui    时间: 2013-9-29 18:53
3M自粘胶带j20+pVC防水胶布
作者: 山东老猫    时间: 2013-10-7 11:38
热熔胶~~~
作者: king_4368348    时间: 2013-10-8 19:04
学习。。。。
作者: Engenius    时间: 2013-10-11 10:21
问问厂家推荐怎么做,我们之前做的就是木乃伊!!哈哈
作者: lgcai1    时间: 2013-10-11 20:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liu89918208    时间: 2013-10-12 00:48
如果尾线实在过短就用大点的防雨罩吧
作者: ydongz    时间: 2015-6-12 13:48
防水胶布
作者: sanyanse    时间: 2015-6-12 18:45
现在的尾线都有做防水了,但我还是喜欢放防水盒里
作者: 济南语锐    时间: 2015-6-21 10:23
在玻璃胶里过一下  