千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 报警总线可以用rs485总线光端机传输吗 [打印本页]

作者: zghnxc    时间: 2013-8-4 13:45
标题: 报警总线可以用rs485总线光端机传输吗
honeywell 250的报警主机总线通信是不是rs485通信方式,可以用报警总线光端机传输吗?

作者: 竟然呗删了    时间: 2013-8-5 15:03
Vista250主机的总线协议是采用V-plex格式是安定宝设定的,不是一般的485协议,它的传输距离是1200米。且不能用485传输,超过1200可以加4297延伸器,或者通过开光量光端机传输信号。
作者: info2012    时间: 2013-8-6 09:20
市面上有标准RS485的报警主机,Vista250通讯总线还要负责给模块供电,所以用不了光端机
作者: zghnxc    时间: 2013-8-6 16:54

,,谢谢啦!
作者: LKluoke    时间: 2016-9-1 14:13
学习了~!谢谢分享~!!!