千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: [求助] 请分析一下UPS的放电时间 [打印本页]

作者: Ian1982    时间: 2013-7-10 10:10
标题: [求助] 请分析一下UPS的放电时间

我最近刚接手一家公司的IT机房。对配备的UPS有点疑惑:

 

主机为艾默生 UHA1R-0050L  查了下资料是5KV的。

电池为16节12V 26AH 电池,品牌C&D(我还没听过这电池)

 

想咨询下大家按照这个配置我的用电器功耗2KW的时候能支持多久?  4KW的时候又能支持多久?  谢谢!


作者: crystal9    时间: 2013-7-20 11:20

      如果是池质量还不错的话,2KW负荷(计算机类)可用1小时,4KW负荷可用20分钟。

      粗略计算如下,电池的电量=10.5(V)x16X26(Ah)X0.5=2184  VAh。

                   放电时间=2184(VAh/2000(VA)=1.042小时

      这里0.5是电池短时放电的容量系数,因为电池的标称容量是按20小时放电时间确定的,放电时间越短容量越小。这里10.5是12V电池放电终了电压。负载按电阻性负载算的。放电时间没有计算UPS的转换效率,一般在0.9-0.94间。如果计算转换效率,大概可放电50分钟

     这里的负荷指的是实际负荷,不是设备名义用量容量

[此贴子已经被作者于2013/7/20 11:24:42编辑过]

作者: Ian1982    时间: 2013-7-29 14:33
以下是引用crystal9在2013/7/20 11:20:00的发言:

作者: crystal9    时间: 2013-7-30 16:48

最好做个放电试验,这样心里比较塌实。顺便检测一下电池的质量。


作者: xiaomai0907    时间: 2013-7-31 16:22
高手
作者: syh8331552    时间: 2013-8-11 11:00
厉害,高手啊!




欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2