千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: [求助]防雷接地 [打印本页]

作者: ljw108    时间: 2013-7-1 16:38
标题: [求助]防雷接地
机房做防雷接地 沿着机房做了一圈40*4防雷均压带 ,设备地下做了接地极板(铜排400*40) 这样可以吗
作者: eie1992    时间: 2013-7-1 21:19
什么系统的机房?
作者: weiliwei2008    时间: 2013-7-2 09:54

仅这样做恐怕是不行的吧,均压带是接地,你还要和防静电地板以及机房包括机房内其它设备进行连接;然后你的配电柜里要配置相应的防雷模块。另外,你这个均压环肯定也要和大楼的接地进行连接,或者是机房单独做接地;


作者: 小小小明    时间: 2013-7-18 22:35
看看大神怎么说的