标题: 报警主机灯光联运

现装了一台报警主机在大厅 ,然后要做的是报警时,要和大厅的灯光联动(就是报警了要开灯)。

 

需要加些什么设备??具体型号

 

接线怎么接??

 

大厅的灯的开关在门旁的墙上,是不是要从这里引线到报警主机处??

 

求实际做过这种的给个答案。

 

QQ :121757121


作者: jie805    时间: 2013-6-20 09:24
我晕发贴一天了,这个问题没有人会吗???
作者: info2012    时间: 2013-6-20 09:49

这个不难呀,主机有报警输出接口,你外扩个继电器就可以控制灯光了,继电器控制的2芯线与墙壁开关并联。


作者: CDLY123    时间: 2013-6-20 15:46

两种方式:

  第一种在主机的警号端子上加一小继电器(10多块钱的就行),再接入220V 和灯(继电器的作用就相当于一开关,它的工作由报警主机来控制)

  第二种是加一灯光联动模块(这个模块可以做现场联动而不受报警主机控制;可以延时,使灯一直亮10S-20分钟)


作者: jie805    时间: 2013-6-21 23:07
谢谢各位了。