千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 福科斯7448总线系统如何解决长距离传输 [打印本页]

作者: CDLY123    时间: 2013-6-18 17:46
标题: 福科斯7448总线系统如何解决长距离传输
一学校周界有3公里,用了近30对对射。电源和信号线都用的RVV2.0的线,现在信号达不到,且不稳定。不知道如何解决?
作者: info2012    时间: 2013-6-19 10:29

加转换器转成RS485方式通讯,或者用光纤


作者: CDLY123    时间: 2013-6-20 15:27
听说目前7448加不了中继,所以感觉头痛哟。转成485是不是用FC-7426,一共有这么多防区怎么来实现?请、指教?
作者: info2012    时间: 2013-6-20 15:57

我看了下7426是转换成485总线,理论上延长1200米,实际要看现场情况。假如说延长1200米后距离还是不够怎么办?没看到他们有485的中继器。


作者: bihu2004    时间: 2013-6-21 08:41

FC-7448主机接FC-7425信号转换器接光端机通过光钎延长,尾部再接光端机接FC-7426把信好转换回来,O了!


作者: haiyan01    时间: 2013-6-23 22:52
485如果通过光端机分段汇总的话,共地要怎么解决,请教彭总