标题: 关于防雷问题,各位同仁进来指点下啊!!实在是头疼!!

现在手里的项目,平房,周边是围墙围起来的!2间200多的平房,分别长在27米,宽在10米!!有泥土的地方只有围墙边上宽在50cm的!而且是断断续续的!!单点接地,有些地方,水泥已经铺上了!没法做接地!!

 

1,接地极电阻越小,是否跨步电压就越小?那么人经过时是否就越安全呢?

2,等电位连接的扁铁,用16mm强电黄绿皮地线代替!!知否可行?

3,如用16mm黄绿皮强电接地线代替扁铁,因为条件限制,有些地方有阻挡物比如大水桶之类的,是否可以走明线???

4,200多平方米的平房,四周用围墙围起来了,可利用的泥土很少,只有墙边上的一小部分,而且是断断续续的!大部分被水泥铺上了!!监控点都在屋檐下!!若有条件做接地极的地方做了后,距离远点的在25米左右的,能否用加粗的线缆拉过去并接上????

5,接地极离人行道都在1米左右的距离!很近!!需要注意哪些,要做哪些防护措施????

6,如果有一块6米左右长,宽50cm的泥土地!角钢平均分配!!用扁铁连接后,电阻值该如何测量??用接地电阻测试仪!该如何测量??接上防雷接地线后,电阻是否需要再测量?如果需要,该如何测量???

[此贴子已经被作者于2013/6/4 22:35:56编辑过]

作者: 子时曰    时间: 2013-5-23 11:03

接地没有什么捷径,能共用建筑物的地联合接地比较简单,但接地电阻达不到要求时只能增加接地体面积、采用降阻剂或者换士,标准里要求垂直接地体在2.5米左右,实在不行间距缩小,多打几根下去。


作者: zhenglei868    时间: 2013-5-23 17:42
以下是引用子时曰在2013/5/23 11:03:00的发言:

接地没有什么捷径,能共用建筑物的地联合接地比较简单,但接地电阻达不到要求时只能增加接地体面积、采用降阻剂或者换士,标准里要求垂直接地体在2.5米左右,实在不行间距缩小,多打几根下去。

谢谢···


作者: sc光纤熔接    时间: 2013-5-24 16:37
避雷设计的第一步是雷击风险评估,一般用滚球法初步现场评估直接雷击风险,滚球半径有30米、45米、60米3档,按你保护严格程度考虑。凡不会被滚球触及的部分就是不会遭受直击雷击的部位,主要以抗感应雷措施为主。还有,现场设备地和避雷器地统一连接后再考虑单点对外接地,可以有效避免本系统设备损坏。
作者: zhenglei868    时间: 2013-6-2 17:32
以下是引用sc光纤熔接在2013/5/24 16:37:00的发言:
还麻烦您说的明白些··看的不是很懂··现场设备和避雷器地统一连接后,您是指将所有的防雷器的接地线统一连接么???我这现场是2间平房,中间一个过道分开来了··我考虑的是平方横向左右各作一个接地极,然后将附近的防雷器的接地线分别用16mm的接地线并接上去,最远的在20米左右!不知道是否可行呢??

 

 

还有,怎么上传图片呢???求教!!谢谢了!!


作者: zhenglei868    时间: 2013-6-2 17:38
以下是引用zhenglei868在2013/5/22 22:32:00的发言:

都说防雷必须接地,问题来了···水泥地面的,怎么接地???有人说和混领土里的钢筋连接··关键是,我不可能去专门把钢筋打出来接上啊?又有人说就近找个下水管道,或者自来水管道接,如果是塑料的PVC管,咋整??好,有些小泥土地,但是只有50公分宽,长度也不过1米不到,好,预埋角钢,作接地,关键来了,电阻值达不到要求,周围没地方给你再打第2根了,咋整????狂倒盐水?狂倒降阻剂???完蛋····都不知道怎么做了···有人说不防雷还好,防雷做了,完蛋··打了···劈了··冒火花了··完蛋···我就真的不明白了···你拿平房说吧,4个角,每个角安装一个,都在屋檐下,怎么防雷?都各打一个角铁进去??关键没那么多地方给你打啊,怎么办··头大···

 

就拿手里这个项目,平房,4个角各安装一个监控点,用二合一网络防雷器,接地怎么做???用扁铁作联合接地???不现实啊···单点接地???没地方给你打啊,怎么办??求各位前辈赐教!!!万分感谢了!!!

[此贴子已经被作者于2013/5/22 22:33:02编辑过]

但是平房周围都铺上水泥地了··没法作··唯一平房2边就那么一块长5米,宽度只有30cm的泥土地,而且旁边就是走到··可以通过汽车的宽度!!!我打算在平房2边各作1个接地极··然后把附近的监控防雷接地线并接到各自教近的接地极上··最远的在20米··近的不过10米不到··不知道是否可行··

 

如果可以,那么接地极周围多大范围内可以走电源和信号线?宽30cm的这块泥土地,边上就是走道··人通行是否受影响呢??!!!

 

还请您指点指点!!谢谢了!!!