千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 安居宝主机 [打印本页]

作者: 爱似流星    时间: 2013-4-3 14:41
标题: 安居宝主机
智能小区报警已安装三年,总线制线是4*1.0的.左面长600米右面长400米中控室在中间。现在有个问题是左面的报警报道11防区以后的就不报警了,共14个防区末端电压10伏。如果电压低我在末端加电源是否可行。右面的15到19防区也不报警,请各位同仁帮忙分析下是什么原因!?
作者: 爱似流星    时间: 2013-4-6 11:39
没有提示掉线。一根线出去的中间往两边分的。怎么回这样呢求解!?
作者: 爱似流星    时间: 2013-4-7 09:35
地址是允许的,防区是24小时的。还有什么因素呢?
作者: zhoumin1250    时间: 2013-4-14 20:39
老彭是个好人。
作者: wisepower    时间: 2013-4-19 08:44
学习了。
作者: info2012    时间: 2013-4-24 11:16
进入编程,可以查询到模块是否在线。另外10V电压模块工作是没问题的,对射可能工作不起来,可以把模块的报警输入线短路,断开测试主机是否能报警。 如果你编程正确,且不显示模块掉线,那应该就是对射供电不足造成。
作者: cchessbd    时间: 2013-4-25 15:35
安居宝,没见过。刚刚认识慧锐通……
作者: 大蒜陀    时间: 2013-4-27 22:28
设备换个地址拨了试试。
作者: 苏城弱电    时间: 2013-6-7 10:52
学习一下,高人
作者: LKluoke    时间: 2016-9-1 16:19
学习了 ~~~!!谢谢分享~!!!