千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)
标题:
六类线测试时经常“近端串扰”失败是什么原因?
[打印本页]
作者:
yding
时间:
2013-3-28 10:28
标题:
六类线测试时经常“近端串扰”失败是什么原因?
工程完工后,线缆测试时经常遇到“近端串扰”失败,都是什么原因?如何解决?
作者:
rdkm
时间:
2013-3-28 21:03
线材质量、模块质量、施工工艺都有可能,你要先定位串扰发生的位置,再查原因就好办多了。
作者:
ahoy
时间:
2013-4-9 20:10
如何定位串扰发生的位置?
作者:
gianttnt
时间:
2013-4-10 11:05
<p>1.假线、假模块;<br/> 2.线缆因施工遭受结构性变化,比如:过于弯曲,挤压等等;<br/> 3.跳线手工制作: 六类跳线必须采用成品线,手工制作的99%难于通过测试;</p>
<p>4. 模块打接:打模块时应注意端接余量尽量短,避免线缆中间的骨架被破坏造成线对之间距离太近,这同样会造成NEXT发生。</p>
[此贴子已经被作者于2013/4/10 11:19:43编辑过]