千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 红外网络摄像头集中供电问题请教 [打印本页]

作者: 人独醉    时间: 2013-2-23 20:48
标题: 红外网络摄像头集中供电问题请教
 
18个红外网络摄像头,最远100米左右,采用集中供电。选用RVV2*1.0电源线与集中供电电源采用12V29A,12V10A各一个是否够用。集中供电电源是否直接插入市电的电源插座?还有电源线与摄像头的联接是做插座后通过电源适配器联接?还是直接联入摄像头。还有电源线和集中供电电源的品牌用那些比较有保障。监控菜鸟,请高手多指点指点,不胜感激
作者: 人独醉    时间: 2013-2-24 19:27
请高手指点!

作者: ryanboy    时间: 2013-2-24 20:47

100米,建议用poe供电吧,集中供电白天可能还行,晚上红外一开你就知道了


作者: gdtkly    时间: 2013-2-24 21:26
网络头用集中供电感觉不是很妥
作者: koku2005    时间: 2013-2-24 21:38
这么远的距离集中供电 是找死
作者: wugang198631    时间: 2013-2-25 14:37
做网络的,利润应该也比较高,别在乎点小钱成本,做单独供电吧,稳定,项目做的刚刚的!!
作者: 人独醉    时间: 2013-2-25 20:19
集中供电是想在机房再弄个ups,偶尔停电时摄像头能继续工作,我们也可以多赚些。问了科达的厂商,说集中供电没问题!可是查了网上都说红外的集中供电怕有问题,所以上来问问。还有问下用什么好的线材
作者: xinlizh    时间: 2013-2-25 20:56

网络红外的集中供电是可以的,但距离远的一定要保证线径和铜质,而且最好是每条线上最多接两个摄像机。如果是四个红外灯的,老实的每个摄像机放一条线吧。

总之距离远的前端供电最好,如果检修不方便,可以把电源接到一个方便操作的地方。


作者: 人独醉    时间: 2013-2-26 13:27
 每条线就放一个摄像头,有保证吗?还有三个,两个在楼顶,一个在栏杆外,该如何处理,还有线材质量好的品牌有那些?

作者: 94楼控    时间: 2013-2-26 16:14
现在的大型项目都是采用在弱电井内变压后,单独给每个摄像机取电,如果是球机的话采用末端变压方式是最好的,不然你的球机估计都转不动。
作者: 94楼控    时间: 2013-2-26 16:15
我刚做了一个1KW的监控项目 所有的按照上面的设计来做,根本就没有出过问题
作者: cdbox    时间: 2013-2-27 10:35

220V传输到前端~然后前端变压供电。


作者: 人独醉    时间: 2013-2-28 18:54
以下是引用94楼控在2013/2/26 16:14:00的发言:
现在的大型项目都是采用在弱电井内变压后,单独给每个摄像机取电,如果是球机的话采用末端变压方式是最好的,不然你的球机估计都转不动。

不是球机,是变压后给每个摄像机取电,与集中供电有区别吗?

作者: 视鹰电子    时间: 2013-2-28 23:03
最好单独供  不然以后问题多。
作者: 鸿飞安防    时间: 2013-3-3 16:37
等到你维修的时候 就知道了 集中供电是多么的坑。。。了~
作者: wht73zy88    时间: 2013-3-3 21:29
集中供电和UPS有关系么? 你单独供电,也而已用UPS啊。 我年前160个点,配置的是 山特3C10K,设计容量是断电24小时输出。 集中供电难道用的是什么奇怪型号的UPS?
作者: xjjianguo    时间: 2013-3-4 13:04
集中供电和UPS有关系么? 你单独供电,也而已用UPS啊。 我年前160个点,配置的是 山特3C10K,设计容量是断电24小时输出。 集中供电难道用的是什么奇怪型号的UPS?






欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2