标题: [求助]50外线200内线 不需总机转接能否实现直播 [打印本页]

作者: happan    时间: 2012-12-18 16:59
标题: [求助]50外线200内线 不需总机转接能否实现直播

各位高手,如果项目中出现这样的情况,请问能否解决?

这个项目的甲方只申请50条外线电话,公司内线电话有200条,但甲方不想通过公司的总机进行转接,也就是每一条内线针对一个电话号码,如果外面打电话进来就可以通过各个分配好的号码直接就找到相应工位上的人,这样能否实现?


作者: q286055909    时间: 2012-12-18 19:33

这50个外线要分配到50个不同的地方吗,你就设置50个不同的响铃分机,各响个的,只能人工值班,分机最好设置分组,也就是某几个分机只能用固定的外线打出去,这样就不会出现一些部门老占线,尔其他部门有打不成外线,  你要是酒店用的话,最好选可以外线记费器的那种, 一般大机子都带自己的计费管理,但怕一些自带的计费系统不好用   交换机最怕雷击了  做好防雷  具体的一些功能最好问清你的客户  看他要些什么功能  你才好买机子的


作者: happan    时间: 2012-12-18 21:06
甲方的意思是200个工位每个工位都要有自己独立的号码,如果公司外面的人打电话找着200人中的其中任何一个人的话,就可以直接拨该工位的电话,而不用拨入总计再拨分机号码
作者: chenyalin1049    时间: 2012-12-20 15:44

你50条外线还不如申请两条30B+D呢使用IP交换机就可以实现了

 


作者: hzxrh    时间: 2012-12-20 16:51
同意楼上的方法,申请两条中继。使用交换机是可以实现的!
作者: happan    时间: 2012-12-21 10:22
四楼你好,能否详述一下实现的方法啊,我不知道30B+D是什么意思,还有具体怎么实现的,谢谢了!
作者: peterldp    时间: 2012-12-26 17:45
配合电话交换机,一般30B+D线路,30个通道可支持200~300的电话,这样每个分机都会有自己的直线号码,也有来电显示(DID号码).QQ:395680832

作者: 风之心99    时间: 2013-1-7 13:50
那这样的话 岂不是要跟电信营业商申请200个did
作者: 风之心99    时间: 2013-1-7 13:54
你们公司在哪
作者: civing    时间: 2013-1-15 16:38
使用PRI中继可以做到
作者: 23yangye    时间: 2013-5-27 11:04

可以给外加一话务员就可以实现直拔分机了。

 


作者: wwxin    时间: 2013-5-27 11:27
 要想实现甲方的功能,最好申请一条或者两条30B+D的线路在交换机上做DID的功能,就可以了!!!
作者: jiang743146    时间: 2013-5-29 12:30
就是数字2M,光纤接入,一根光纤32个通道可以做30个电话号码