千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)
标题:
请教UPS 的问题
[打印本页]
作者:
zlsbb
时间:
2012-11-29 10:59
标题:
请教UPS 的问题
我有个小机房要配个UPS,3台dell 1U的服务器(r410),5-6台PC机做的小服务器,大概要配什么样的UPS?大概1小时左右(资金有限)
作者:
zlsbb
时间:
2012-11-30 08:14
怎么没个人回答的?
作者:
yinggw
时间:
2012-11-30 14:29
山特,APC都可以
作者:
弱电学徒
时间:
2012-12-3 12:41
计算UPS供电一个小时的前提下你得统计好你机房所需的供电总负荷
作者:
集输气李
时间:
2013-1-10 10:23
前面有计算负荷的
作者:
zqc1918
时间:
2013-1-10 15:34
先查看你的服务器的功率,PC机300W左右,算出总功率。总功率除于0.7;然后再除于0.8,得出来的就是要选择的UPS 的容量。
算出容量再根据后备时间选择电池。